引言
热力网的稳定主要取决于锅炉、热网循环系统和管线。锅炉安全、稳定的经济运行一般遵循“一守,三动”的控制原则,即主要是以风、灰、煤相互配比来完成锅炉的经济性燃烧。供热锅炉房的循环水泵是供热系统的心脏,它担负着驱动热媒传递热能的功能,热网循环系统主要保证水循环稳定和压力恒定,即控制好水位达到安全运行的目的。供热负荷变化时需要调节水量,如果通过调节泵的出口门的开度来实现,实际上是靠压损来减少给水流量,而电机的出力却没有变化。所以热网循环泵最佳方案就是采用变频器进行调速,这样就可以将出口门全部打开,通过调节转速来控制流量。
循环泵组成及工作原理
循环泵指装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵。 循环泵的流量中等大小,在稳定工作条件下,泵的流量变化比较小。 它的扬程小低,只是用来克服循环系统的压力降。循环泵的工作原理要将水循环起来如水暖供热管道中的热水是靠循环泵循环起来的。
锅炉房循环泵与热网循环泵的入口通过均压管相连,均压管与相邻管道同口径。当热网循环泵运行流量大于锅炉房循环泵运行流量时,热网回水经均压管后,一部分流向锅炉房循环泵入口,一部分流向热网循环泵入口与锅炉供水相混合;当热网循环泵运行流量小于锅炉房循环泵运行流量时,热网回水在均压管与锅炉部分供水混合后,全部流向锅炉房循环泵入口。不难看出,对于不同的运行工况,通过改变均压管中的水流方向,就能自动实现二级循环泵不同循环流量的协调与均衡。
循环泵的外观图:
欧科变频器应用的原理
1.欧科变频器PT200的主要技术特性:
(1)提供快速调试功能,便于参数设置和调试,特别是我们的一键飞梭功能;
(2)脉宽调制频率高,因而具有较低的电机运行噪声;
(3)丰富的I/O接口,可以满足多种控制需求;
(4)提供多种控制方式,如V/F控制,开环矢量控制,闭环矢量控制等;
(5)提供多种频率给定方式,如面板给定、模拟量给定、固定频率给定、多段速给定、通讯给定等;
(6)提供多种命令源,如面板命令源、端子命令源、通讯命令源等;
(7)提供多种保护功能,如过压,过流,过载,过热,欠压,输入缺相,输出缺相,外部故障,通讯故障等;
(8)提供两路模拟量输出端口,输出信号范围在0-10V/0-20mA内任意设定。
2.变频器在循环泵上的应用特点
变频器采用欧科PT200变频器,该公司生产的完美无谐波系列(Perfect-Harmony)变频器具有对电网谐波污染极小,输入功率因数高,输出波形质量好,不存在谐波引起的电机附加发热、转矩脉动、噪音,不必加输出滤波器,不必增加电机的绝缘强度,适用于国产的新、旧普通异步电机,可靠性高。
变频器由外部端子进行启动,操作简便。采用变频器内部PID控制,可以实现闭环控制,根据管道压力自动调节电机的转速从而改变流量的大小,从而达到智能化、自动化。
变频器电气接线图:
变频器接线现场图:
变频器参数设置
工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
1.注意电磁干扰。
2.注意环境温度。
3.注意灰尘、粉尘的进入,注意定期清理内部灰尘。
4. 注意雨天防水漏入、流入设备内部
http://www.powtech.cn/欢迎光临 自动化论坛 (https://bbs.ca168.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |