在远处遥控启动
将直流遥控盘上的“运转—停止—遥控”的选择开关,置于“遥控”位置,如此可从远处的遥控钮启动发电机。
自动启动
将直流控制盘上的“运转—停止—遥控”的选择开关,至于“遥控”的位置,并将控制盘的电路与连接线,使发电机在正常电源电力中断后,自动启动,而在正常电源恢复后,自动停机。
有载冷车起动
根据NFPA110规定,欧楠公司要求所安装的柴油备用发电机机组(逃生系统用)的周温大于4℃者,安装冷却水加热器,NFPA同时要求冷却水温必须维持在最低32℃以便紧急起动时,能在10秒内投入当周围环境温度低至﹣32℃时,配有冷却水加温器的欧楠发电机组虽然仍可以起动,但只要早4℃一下起动,就需要超过10秒钟的暖机时间才可以投入负载。
为符合NFPA110的要求,欧楠12灯控制盘配备引擎低温指示灯(LFT)。LFT感测器会在引擎温度21℃以下感应警报,而在环境温低低至4摄氏度以下时,不管发电机有无装置加热器,LET灯都会亮起,在此情况下,尽管发电机仍可以起动,但却需要超过10秒才可以投载。当此情况发生时,应先检查加热器是否妥当。再视状况需要,添购其它预警装置。
停机
停机前
在停机前,请先使发电机在无载下运转3—5分钟,目的在使润滑油及冷却水将引擎气缸及轴承予以冷却
停机方法
若发电机在控制盘启动或远处遥控启动,停机时均可将选择开关置于“停止”位置,则发电机将停止,若发电机是以ATS自动启动,则发电机将于正常电源电力恢复后,自动停机。
紧急停机
选择性紧急停机键位于控制盘右侧,按下即可紧急停机。复归时,将按键拉出并将选择钮至“停机”位置后,按下“复归”开关即可。