   康明斯发电机的额定功率系指在外界大气力760mm水银柱、大气温度20℃、相对湿度50%情况下,连续12h运转的功率(超过12h的长时间连续运转,应按90%额定功率使用)。
    如果外界气压、气温、湿度等上述标准情况不同,则应按下列附表中所列的修正系数加以修正,即实际功率应等于标准乘以修正系数C。下列两表分别为50%及100%相对湿度下各种气、气温情况的修正系数C如温度为其他数值时,可利用插入法根据此二表计算出相应的修正系数。
    实际功率=额定功率×C%