UPS不间断电源对逆变器的要求
[打印本页]
作者:
bjxhr2013
时间:
2013-5-2 11:35
标题:
UPS不间断电源对逆变器的要求
逆变器在
UPS
不间断电源中处于整流器和静止开关中间,是不间断电源装置的核心部分,它主要是把整流器或是蓄电池所输出的直流电转换成
50Hz
的交流电,然后送到静止开关再供给给负载设备。
一般
UPS
电源对逆变器的要求如下:
(1)
输出的交流电的电压要稳定,不管是输入电压波动或是其他情况引起的电压波动都要求其逆变输出的电压在稳定精度范围内,静态时一般为
±2%
。
(2)
输出的交流电的频率也要在稳定精度之内,静态时一般为
±o.5%
。
(3)
逆变器输出的电压及其频率要可调,输出电压可调范围为
±5%
,输出频率可调范围为
±2Hz
。
(4)
具有过载保护能力,一般能过载
125%
一
150%
。当过载
150%
时要能持续
30s
,过载
125%
时要能维持
1min
或更长一些。柏克
UPS
电源的过载保护能力可达到
115%
时正常工作,
125%
时
10m
,
150%
时
1m
,
200%
时
1s.
(5)
输出波形为正弦波,减小谐波失真,一般应做到将输出小型失真率控制在
7%
以内,有利于缩小滤波器的体积。
(6)
具有短路、过载、过热、过电压、欠电压等保护和报警功能。
(7)
起动要平稳,起动电流要小,运行要稳定可靠。
(8)
能回收换流能量,尽量减少换流损失,以提高逆变器的效率。
(9)
应具有快速的暂态响应。