自动化论坛

标题: 【案例分析】西门子S7-200与变频器之间无线MODBUS通讯实例 [打印本页]

作者: apple000    时间: 2015-5-29 10:42
标题: 【案例分析】西门子S7-200与变频器之间无线MODBUS通讯实例
在工业现场由PLC远程控制变频器的应用非常常见,如果挖沟布线不便或者变频器在移动设备上,那么采用无线通讯就是最佳方案。
   本方案的好处是:没有运行费用,不用插卡,自主组网;距离远,可以穿过障碍,绕过阻挡物,无线传输距离达到3公里以上。

   这里我们选用西门子PLC和台达的变频器为例,并结合西安达泰的DTD433M无线数据终端来说明PLC与变频器之间的无线通讯过程。
   其他变频器和S7-200的无线MODBUS通讯都是一样的,最大的区别就是通讯代码是各厂家自行定义的,查说明书就行。
   我们的硬件测试环境如下图:
 

   一、PLC编程步骤

  (1) 初始化Modbus 主站通信;详细编程过程说明和图示请下载本方案文档
  (2) 读写从站保持寄存器的数据;
  变频器参数设置如图所示:
   二、案例总结
  本案例详细介绍了通过PLC的MODBUS RTU命令远程控制变频器的编程方法。
  本方案解决了工业现场布线不变,移动设备无法拉线以及滑束线磨损断线的难题。
  借助DTD433M无线通讯数据终端非常方便地实现了PLC与变频器的远距离无线操控。
  DTD433M无线数据终端通讯距离远,维护方便,可靠耐用,在钢铁厂、变电站、污水处理厂等工业环境连续运行八年以上。
  DTD433M无线MODBUS通讯终端可以穿过障碍,绕过阻挡物,无线传输距离达到3公里以上;
  本方案没有运行费用,不用插卡,同时具有RS232和RS485接口而且具有自适应功能。
  本方案在赤峰钢厂鼓风机高压变频器远距离无线调速项目中运行2年以上。
   三、相关资料

《品牌PLC与变频器之间的远距离无线通讯案例》文档下载

【西安达泰提供】免费提供三十个PLC无线通讯例程

【西安达泰提供】组态王与西门子PLC无线通信终端及方案
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:
加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。








欢迎光临 自动化论坛 (https://bbs.ca168.com/) Powered by Discuz! X2.5