自动化论坛

标题: 变频器的选用 [打印本页]

作者: iacmall001    时间: 2015-9-18 15:32
标题: 变频器的选用
根据电动机的参数来选择变频器。冷冻泵配用三相鼠笼型异步电动机,电动机的型号为 Y200L 1 — 2 ,额定功率为 3OkW ,额定电压为 380V ,额定频率为5OHz ,额定电流为 5 1.8A ,额定转速为 2955r /min 。
本系统采用交 - 直 -交变频器,它的特点是先将工频交流电通过整流器变成直流,再经过逆变器将直流电变换成频率可调的交流电。
变频器在改变频率的同时,为了保证电动机的正常运行,必须相应的改变电压,保持 U/ f 的比值恒定,实现调频调压(VVVF) 。
在连续运行的场合,变频器的额定输出电流和电动机额定电流的关系如下:

从电动机铭牌上可知,电动机额定电流为 51.8A ,则变频器所需的额定电流为
根据以上要求,选用日本三菱电机株式会生产的FRA540-30K-CH 型号的变频器,其额定输入电压为380V ,额定输入频率为 50Hz ,额定输出容量为 43.4kVA ,额定电流为 57A ,过载能力为120 % 60s , 1 50 %5s ,反时限特性。