自动化论坛
标题:
西门子工控机电网尖峰脉冲干扰的防治方法
[打印本页]
作者:
nclanke
时间:
2013-6-5 16:47
标题:
西门子工控机电网尖峰脉冲干扰的防治方法
1
滤波法
主要是采用电源滤波器滤除尖峰干扰。图
1
示出了典型的电源滤波器原理图。
L1
、
L2
是绕在同一铁心上的共模轭流圈
,
对共模形式的干扰呈现很大的阻抗
,
而对工频和常模形式的干扰电感为零。因此对图
2
所示的形成常模形式的尖峰干扰无效。但电容
C1
、
C2
、
C3
却对其有一定的衰减。
2
隔离法
采用
1
∶
1
隔离变压器供电是传统的抗干扰措施
,
对电网尖峰脉冲干扰有很好的效果。它抗干扰的原理是原边对高频干扰呈现很高的阻抗
,
而位于原边、副边绕组之间的金属屏蔽层又阻隔了原、副边所产生的分布电容
,
因此原边绕组只有对屏蔽层的分布电容存在
,
高频干扰通过这个分布电容而被旁路入地。
3
吸收法
吸收工控机电源进线上的尖峰脉冲采用
TVS(Transient Voltage Suppressor)
。
TVS
又称
TVP(
瞬变电压抑制器
)
。
TVP
是一种特殊的稳压二极管。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时
,
它能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗
,
吸收一个瞬间大电流
,
从而把它的两端电压箝制在一个预定的数值上
,
保护了后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。正因为如此
,
其防雷效果也很好。它对于电网的尖峰脉冲电压和雷电叠加电压等等干扰超过其额定的
VC
数值量
,
都能有效的吸收
4
回避法
就是拉专线供电方法。对于大型动力设备集中且干扰很大的工业现场
,
应当尽量少使用现场工频电源。采用非动力供电线路供电或者直接从非动力低压变压器
"
根部
"
拉专线供电的办法
,
避开大负荷动力线
,
减少电网干扰。这个方法很有效
,
尤其是尖峰脉冲干扰
,
在动力变压器根部明显减小
,
而在非动力变压器的低压输出根部
,
几乎不存在。这在很多工控制现场都很实用。
5
其它方法
采用电源净化器、铁磁谐振交流稳压器、在线式
UPS
等抗尖峰脉冲干扰效果都很好
,
只是体积大
,
价格贵。
本文发表于工控机价格http://www.nclanke.com/content/?419.html转载请申明
欢迎光临 自动化论坛 (https://bbs.ca168.com/)
Powered by Discuz! X2.5