自动化论坛

标题: 罗茨风机软启动器下端为何带电? ----从软启动器工作原理谈调试与维护 [打印本页]

作者: tcr1234    时间: 2016-12-27 11:13
标题: 罗茨风机软启动器下端为何带电? ----从软启动器工作原理谈调试与维护
罗茨风机软启动器下端为何带电?
----从软启动器工作原理谈调试与维护

想不想赚钱,肯定想。比如下面

软启动器出现故障怎么办?这就是考验厂家能力的时候了。如果你维修不了,解决不了。客户就要选择其它厂家。我们就是抓住这些机会。09年溪洛渡电站砂石厂破粹机替换坏的ABB PSTB470,10年攀枝花钛白粉砂磨机替换西门子3RW-400kw,11年西藏铁矿渣浆泵替换西普400KW软启动器。解决电机启动难题,就是我们的长处。


但是有些钱我们就是不想赚。

我们作为厂家。特别是自己运行的软启动出现故障的时候,如果在两年保修期内,我们一般是免费维修,软启动器装起长期不用的话,电路板受潮,运行就容易出故障。比如建筑消防就是如此。但是一年也出不来一两回。

建筑工地上最怕的是通电调试的时候,现场一看,消防泵喷淋泵一用一备软启动柜里面,都在滴水。因为电气安装时候在电气柜上面开孔。这下好了,水泥渣掉的到处都是。我们软启动上面塑料孔里如果调入一个铁钉。一启动,蹦查。喔火。短路可控硅炸了。这下损失理应用户负责。但是这时候,成套厂又还没收到钱。甲方压他们,他们无法自己买单。用户就会找理由扯不是他们的问题。考虑到长远的合作,我们作为厂家,只有自掏腰包。给用户换了。指望吃点小亏赚点未来。我们用台基可控硅,坏了他们可是从来不保修的。

可控硅,IGBT这个生意特别有意思,坏了他们都不会换。可以名正言顺说我们的原因造成的损坏。他们可以名正言顺地从我们用户的故障总结教训,设计出下一代可控硅,IGBT模块出来。再宣传他们的可靠性比原来上一代的好多少多少。这就是这个行业的商业模式,一个不完全可靠的东西可以卖,用户还心甘情愿地愿意买单。创新就是互相扯皮和妥协。

保修期外,软启动器现场运行两三年了。出现问题了。一般都是最终的业主使用方联系我们购买备件。一个同学北大毕业搞VC和私募基金,问我们商业模式,你们用户消费频次高不高。回答,不高。我们的软启动一到现场用个七八年没得问题。七八年以上估计大部分也没得问题。可靠就是我们吃饭的本钱。他一听,这个商业模式不行。最好用户一年用一回。回答,只有用户投资上新项目的时候才可以。比如四万亿的投资,钢铁水泥化工造纸行业投资过剩。我们这些软启动厂家变频器厂家高兴欢了。但是这两年,什么都过剩。我们就歇菜了。

我们希望赚厂家上新生产线的钱,不愿意赚厂家故障坏了的钱。这钱不安逸。

上周,销售说,绵阳一个污水处理厂用的我们软启动坏了,寄回我们厂看看。顺风过来,装配工人看了看,打电话给我:这个软启动上面写的,软启动器下端带电,面板启动无反应。我在外面,心里一愣,怕不是可控硅炸了吧。我告诉工人,把软启动器拆开看看。他检查了一下,告诉我,里面全部是灰。并且三个内部400:5的电流互感器有一个固定的胶水都化了。接到软启动器控制板的三个插线孔都生锈了。我心里一凉。这个估计问题不小。

第二天到厂,一看,罗茨风机软启动器。用了至少3年以上。内部的灰都清理过了。首先用万用表打软启动器ABC上下端,看是否通。他们不是说软启动下端带电吗。那说明通。结果万用表通断的喇叭没叫。每相电阻值高的很。说明可控硅没坏。可以上电机试验台转转。装起,一试验,先启动三个电灯泡,没问题啊。再启动电机也没问题啊。那污水处理厂用户说的键盘不灵。启动停机都灵啊。6个按键都试一下。一个上键没反应,实际上不影响使用。看用户怎么说,换就几百块收个成本费。销售沟通用户。换,那就换了。把产品寄回去了。

三天前,用户给我打电话,软启动器维修了,怎么软启动下端还是带电呢?我就告诉他,可控硅正常的时
候,有一定漏电是正常的。但是这个漏电接个灯泡都不亮。接电机更加不转了。哪种情况最怕?可控硅击
穿,软启动器下端就直通了。就带电了。电机就要转了。可能缺相烧电机的。他将信将疑。我说,你有问
题再打过来。

这三天,一个电话都没来。好了,这个问题解决了。

最后做一下广告,台创电气2005年成立于西南交大科技园,台创软启动2008年上市以来,已经在各种重大
项目中发挥重要作用。

我们依托西南交大高铁技术的强大背景,在电动车驱动,电机故障诊断,电能质量治理等各大方面积蓄技
术实力。强力开发新产品。老的成熟的产品电机软启动,可以解决低压电机启动难题。只有你有资源,我
们欢迎任何双赢的合作。








欢迎光临 自动化论坛 (https://bbs.ca168.com/) Powered by Discuz! X2.5