自动化论坛

标题: 变压器油的防潮与抗劣化净油器 [打印本页]

作者: jiuzhou123    时间: 2017-8-3 09:35
标题: 变压器油的防潮与抗劣化净油器
净油器(油的防老化装置)

    油浸变压器的净油器是一个充有吸附剂的圆形金属容器。和吸湿器一样,净油器里的吸附剂也是硅胶或活性氧化铝。所不同的是,净油器如同散热器一样,装到电力变压器油箱的侧面,上、下两个流通管路,分别通过油阀门与变压器的上部油箱和下部油箱连通。在变压器运行时,由于上层油比下层油温度高,在温差的作用下,绝缘油从上部油管进入净油器,流经吸附剂,然后从下部油管又流进变压器油箱。在这一流动过程中,油中的水分、杂质和酸、氧化物被吸附剂吸附,从而绝缘油净化,防止油老化,延长了变压器的运行寿命。为了防止油在流动时把净油器中的吸附剂带入变压器油箱内,在净油器的上、下管道进口装有细密的过滤网。

    净油器是依靠变压器上、下层油温之差引起油循环流动的原理工作的,因此,也称为热虹吸滤过器。还有一种依靠油泵把绝缘油强制循环,流经净油器,以达到净油目的的净油装置,称为强油循环净油器。这种净油器的工作状态与油泵的压力有关,而与变压器上、下层油温的温差无关。对于采用强迫油循环冷却方式的变压器,一般在其冷却系统内,捎带装上强油循环净油器,以达到净化油质的目的。

    净油器中吸附剂的用量,可按油的总量来确定。当使用除酸硅胶时约为变压器油总质量的0.75%~1.25%,如使用活性氧化铝时约为油的总质量的0.5%。

    为了能及时检查净油器中的吸附剂是否已失效,可将净油器上、下阀门关闭、隔离一昼夜,然后对变压器本体和净油器中的油同时采样做酸值测定,如果两者的酸值接近,则吸附剂已接近失效;如果净油器内油的酸值比变压器本体内油的酸值低得多,则吸附剂尚未失效。
作者: 东北大宝    时间: 2017-8-4 08:50
感谢分享!感谢分享!