变电站内UPS系统一般由电力UPS主机、旁路稳压柜、输出馈线柜等三部分组成(小功率时也可三合一)。
结构示意图如图所示,简单说说几个比较重要的部分的用处。
[attach]5271[/attach][attach]5271[/attach]整流器:有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压,起到一个充电器的作用;
逆变器:将直流电(DC)转化为交流电(AC),供给负载使用;
蓄电池:UPS用来作为储存电能的装置,使其在市电失电时,可以将直流电逆变后,为负载提供不间断电源。其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间 ;
静态开关:又称静止开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制;
隔离变压器、稳压器:在输入或输出部分将交流与直流隔离,稳压器除了隔离之外还有稳定电压的作用;
4、UPS的四种运行模式
UPS有4种运行模式,将UPS系统结构简化后示意图如下:
[attach]5272[/attach](1)正常操作模式:
在正常交流电源供应下,整流器将交流电转换为直流电,将市电中的“电源污染”消除,并同时对蓄电池充电。再供给逆变器将直流电转换为交流电,提供更稳定的电源给负载。
[attach]5273[/attach][attach]5273[/attach](2)停电模式:
当交流电源发生异常或整流器、电抗器故障时,蓄电池组提供直流电给逆变器,使交流输出不会有中断,进而达到保护负载的作用。
[attach]5274[/attach](3)备用电源模式:
当逆变器发生异常状况如逆变器保险丝熔断、短路等故障时,逆变器会自动切断以防止损坏,若此时旁路交流电源正常时,静态开关会将电源供应转为由旁路备用电源输出给负载使用.
[attach]5275[/attach](4)维护旁路模式:
当 UPS要进行维修或更换电池而且负载供电又不能中断时,可以先切断逆变器开关然后激活维修旁路开关,再将整流器和旁路开关切断。交流电源经由维护旁路开关继续供应交流电给负载,此时,维护人员可以安全地对UPS 进行维护。
[attach]5276[/attach]5、电力系统UPS的一些要求
(1)监控系统和远方通信系统对变电站十分重要,因此作为电源的UPS系统的可靠性也有非常高的要求;
(2)综自系统的负载大多数为单相负载,因此电力系统专用的UPS电源大多数要求为三相/单相输入、单相输出的中小型功率 UPS ,容量一般在 60kVA 范围之内;
(3)旁路静态切换开关应具有自动、手动两种工作方式,实现无间断切换;
(4)由于变电站有 220V或 110V 直流系统,并有直流充电屏给蓄电池充电。所以电力专用UPS自身不带蓄电池,直接使用直流系统作为UPS的直流输入,并且不需要具备充电功能;
(5)电力专用 UPS 的直流输入端一般要求装有反灌杂讯抑制器,如逆止二极管等,使 UPS 对直流母线的影响尽量小;
(6)UPS电源在带满全部设备后,应留有40%以上的供电容量。UPS在交流电失电后,不间断供电维持时间不小于60分钟。