自动化论坛
标题:
S5 软件打开项目程序的过程
[打印本页]
作者:
vivndong
时间:
2017-9-4 16:26
标题:
S5 软件打开项目程序的过程
时常看到论坛里有坛友寻找老 S5 PLC 的项目程序的打开过程方法,今天我分享一下:
1,如下图打开 S5 软件第一个 FILE 的 SET 进入选择项目文件地址:
S5 项目程序最少需要一个 S5D 后缀的文件,这个是基本文件,因为 S5 是 DOS 系统模式,使用有时不太方便,第一个是 PLC 在线和离线模式选择,F3 是进入选择在线和离线,然后按 F4 是进入后下个目录 BLOCKS 就是模块选择
2,BLOCKS 模块按 F3 进文件选择文件过程:
右边红圈是对应文件夹目录,建议S5 程序只有英文字符出现,要不选择时会有乱码,进入对应 S5 项目文件地方后左边红圈会出现文件名,然后按键 TAB 键将光标定位到左边,然后点 向上光标键 进入或是 INT 键选择确认
3,选择好 S5D 文件后就确认,然后 F4 进入下一目录 SYMBOLS 开始选择项目文件符号注释:
选择操作方法同 S5D 文件一样的选择,注意这里是选择 symbols file 符号配置 INI 文件就可以
4, 符号文件也出现在项目文件,要是在程序中显示,还需要在下面红圈里将这二个地方选择上 X 才可以,光标按 TAB 移到下面,然后 空格键 按一下就出现 X 被选择上。 到此打开 S5 项目文件的我们选择完成,别的默认就可以
5,现场进入 EDITOR 进入 S5 项目程序文件的打开地方,在第一个 STEP 5 BLOCK 进入就可以打开 S5 对应的块查看
6,选择 S5 模块中需要打开的块
7,确认各打开 S5 项目程序,就可以做各类操作
现在就可以查看程序或是修改,此为各人过程,如有什么问题请指出,欢迎各位大力拍砖!
作者:
vivndong
时间:
2017-9-4 16:32
界面太老了!没见过
作者:
工控宝安
时间:
2017-9-4 16:44
S5 的 DOS 系统的文件路径只能是英文字符或是数字吗?可以是中文吗?
作者:
东北大宝
时间:
2017-9-4 16:49
工控宝安 发表于 2017-9-4 16:44
S5 的 DOS 系统的文件路径只能是英文字符或是数字吗?可以是中文吗?
当然不可以呀!中文显示乱码,而且文件不能太长,通常是8个字母或数字