自动化论坛

标题: 抑尘车-丹佛斯变频器维修 [打印本页]

作者: qiuzhu    时间: 2019-4-26 19:31
标题: 抑尘车-丹佛斯变频器维修
本帖最后由 qiuzhu 于 2019-4-26 21:00 编辑

变频器型号:  FC301P18KT4E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
故障:           
上电无显示
检测结果:     整流模块炸、IGBT模块炸。
原因分析:    因变频器输出端子的电机线没接,变频器工作时会大电流流过端子,端子就会产生电弧发热,导致端子烧坏。随                         着端子的松动,浪涌电流也随之增加,当浪涌电流超过模块额定电流时,模块就会被击穿。
使用环境:    由车载发电机供电,电压波动较大;外挂在车上(大阳晒雨淋);振动大,没做减振措施。
技术交流:     吴一帆 13713933782
[attach]5506[/attach][attach]5502[/attach][attach]5503[/attach][attach]5504[/attach][attach]5505[/attach][attach]5507[/attach][attach]5508[/attach]