模拟输入范围 | 正常分辨率模式 | 高分辨率模式 | |||
数字输出值 | 最大分辨率 | 数字输出值 | 最大分辨率 | ||
电压 | 0~10V | 0~4000 | 2.5mV | 0~16000 | 0.625mV |
0~5V | 125mV | 0~12000 | 0.416mV | ||
1~5V | 1.0mV | 0.333mV | |||
-10~10 | -4000~4000 | 2.5mV | -16000~16000 | 0.625mV | |
用户范围设置 | 0.375mV | -12000~12000 | 0.333mV | ||
电流 | 0~20mA | 0~4000 | 5μA | 0~12000 | 1.66μA |
4~20mA | 4μA | 1.33μA | |||
用户范围设置 | -4000~4000 | 1.37μA | -12000~12000 |
模拟输入范围 | 正常分辨率模式 | 高分辨率模式 | |||||
环境温度0至55℃ | 环境温度25±5℃ | 环境温度0至55℃ | 环境温度25±5℃ | ||||
带温度补偿纠正 | 不带温度补偿纠正 | 带温度补偿纠正 | 不带温度补偿纠正 | ||||
电压 | 0~10V | ±0.3%(±12位数) | ±0.4%(±16位数) | ±0.1%(±48位数) | ±0.3%(±48位数) | ±0.4%(±64位数) | ±0.1%(±16位数) |
-10~10V | |||||||
0~5V | |||||||
1~5V | ±0.3%(±36位数) | ±0.4%(±48位数) | ±0.1%(±12位数) | ||||
用户范围设置 | |||||||
电流 | 0~20mA | ||||||
4~20mA | |||||||
用户范围设置 |