自动化论坛

标题: 变频器的操作和运行说明 [打印本页]

作者: afsen    时间: 2014-3-5 16:59
标题: 变频器的操作和运行说明
1、变频器操作面板的使用
     变频器操作面板作为一种人机界面,是变频器接受命令和显示参数的主要单元。

图1 操作面板图
2、变频器操作面板按键功能
     变频器操作面板上有7 个按键和1 个旋钮,功能定义如表1 所示。



表1 控制面板按键功能表

3、变频器操作面板指示灯说明
     变频器操作面板设有6 个指示灯,每个指示灯的指示作用说明如表2

指示灯
名称
含义
Hz
频率指示
   亮:当前显示参数为运行频率或当前功能码单位为频率
   闪:当前显示参数为设定频率
A
电流指示
   亮:当前显示参数为电流
V
电压指示
   亮:当前显示参数为电压
Hz+A
转速指示
   亮:当前显示参数为运行转速
   闪:当前显示参数为设定转速
A+V
百分比指示
   亮:当前显示参数为百分比
全灭
无单位
   无单位
RUN
运行状态指示
   亮:运行
   灭:已停机
   闪:正在停机
FWD
正转指示
   亮:停机状态时,有正转运行命令
   运行状态时,变频器正转方向运行
   闪:正在由正转切换到反转
REV
反转指示
   亮:停机状态时,有反转运行命令
   运行状态时,变频器反转方向运行
   闪:正在由反转切换到正转

表2 指示灯说明
4、变频器面板电位器给定说明
      变频器面板电位器可作为频率给定和过程PID 给定,通过相关功能码的设置完成。b0-01 设为3(设置方法参)考功能码参数的设置方法)时,变频器面板电位器为主频率给定。b0-03 设为4,面板电位器为辅频率给定。当b1-01的个、十或百位有设置成4 时,面板电位器作为相应命令通道的频率给定绑定方式。变频器面板电位器为过程PID
给定时,将F0-00 设置成2。

5、变频器提示信息状态
     某些操作会显示提示信息状态。例如恢复出厂参数(含电机)时就会进入“dEFt2”提示信息状态。
     提示信息字符及各个字符的具体含义参见表3。

提示符号
含义
提示符合
含义
LoC-1
   操作面板锁定1(全锁定)
P-SEt
   密码已设定
LoC-2
   操作面板锁定2
   (除RUNSTOP/RESET 外全锁定)
P-CLr
   密码已清除
LoC-3
   操作面板锁定3
   (除STOP/RESET 外全锁定)
TUNE
   电机参数辨识中
LoC-4
   操作面板锁定4
   (除移位键外全锁定)
CLr-F
   清除故障信息
PrtCt
   操作面板保护
dEFt1
   恢复出厂参数(不含电机)
UnLoC
   操作面板锁定清除
dEFt2
   恢复出厂参数(含电机)
LoU
   变频器欠压



表3 提示字符表

6、变频器功能码参数设置方法
    (1) 功能码体系
      变频器功能码组:A0、b0~b2、C0~C4、d0~d2、E0~E1、F0~F1、H0、L0~L1、U0~U1,每个
      功能码组内包括若干功能码。功能码采用“功能码组号+功能码子组号+功能码号”的方式标识,如“F1-07”表示
      为F 组的第一小组功能的第7 号功能码。
   
   (2) 功能码的显示结构
     功能码及其参数采用二级结构,功能码对应一级显示,功能码参数对应二级显示。
     一级显示如图2,二级显示如图3:


图2 功能码一级显示图





图3 功能码二级显示图(3 为b0-00 的内容)


文章来源:安弗森变频器官网(www.afsen.cn

作者: sidadrive    时间: 2014-6-18 14:18
邢台思达电子飘过