导读:以太网采集|物联网采集|数据采集|变送器采集|多路采集|采集放大器|采集模块.物联网前端多路传感器数据采集控制模块:SY AD 02A/04A是顺源新出的两通道四通道模拟信号采集控制隔离变送器.

关键词:以太网采集  物联网采集  数据采集  变送器采集  多路采集  采集放大器  采集模块  

  SunYuan SY系列AD产品(亚当模块)可实现传感器和主机之间的信号安全隔离和高精度数据采集、隔离转换、监控与传输。产品广泛应用于RS- 232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-10V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等远程监控场合。通过软件的配置,可接入多种传感器类型,包括电流输出型、电压输出型等等。

      产品内部包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信等模块。每个串口最多可接256只SY AD系列模块,通讯方式采用ASCII码字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于主机编程。

      SY系列AD产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。

       SY系列AD产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 25℃~+70℃。


产品特点
● 低成本、小体积模块化设计方便桌面或导轨安装使用
● 数据采集隔离转换成RS485/232支持Modbus RTU通讯协议
● 测量精度优于0.05%,可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 — 50VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置目标模块地址、波特率等
● 可直接根据现场数据采集显示结果进行监控



典型应用
● 工业设备运行测量、监视和远程控制
● 智能楼宇控制、安防工程等自动化系统监控
● RS232/485总线工业自动化系统远程监测
● 传感器信号隔离转换及长线传输
● 模拟信号A/D转换、调整及远程变送
● 工业现场多路运行数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 模拟4-20mA/0-10V等信号采集隔离及变送






详细产品资料联系樊平芳 13510462552

多通道模拟信号采集控制隔离变送器功能简介
  SYAD02/4A信号隔离采集模块,可以用来测量两路(或四路)可以共地且不会互相干扰的电流或电压信号。
模拟信号输入:24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量两路信号时两路输入选型必须相同。

1、通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口和1路标准的RS-232通讯接口。
通讯协议: 支持两种协议,ASCII字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址:(00H-FFH)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
   
2、抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。


通用参数
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 电流输入 / 电压输入
精  度: 0.05%
输入失调: ±0.1 uA/℃
温度漂移: ±15 ppm/℃ (±30 ppm/℃, 最大)
输入电阻: 50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入) 
      100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
      1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
      大于1MΩ(电压输入)    
输入端保护: 过压保护,过流保护
带  宽: -3 dB 10 Hz
转换速率: 10 Sps
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)

通  讯:  协议 RS-485 或 RS-232  ASCII码字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
       波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件配置
地址(00H~FFH)可软件配置
通讯响应时间:100 ms 最大

工作电源:  +8 — 50 VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路       
功率消耗:  小于1W
工作温度:  - 45 — +80℃     
工作湿度:  10 — 90% (无凝露)
存储温度:  - 55 — +85℃       
存储湿度:  10 — 95% (无凝露) 
                 
隔离耐压:  输入 / 输出 之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
       其中输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸:  123 x 70 x 30 (mm)