新疆油田采气一厂所辖5个气田主要位于准噶尔盆地沙漠腹地,不仅冬季跨度时间长,而且最低气温在零下35摄氏度左右。为保证冬季应急抢险的供电稳定、安全,这个厂试采维修抢险中心花费了9个月的时间,通过反复论证和试验,对柴油发电机进行了系统改造,提高了启动效率。
通过进行多次试验分析对比,采气一厂技术人员发现,造成柴油发电机启动效率低的原因主要有三点。一是充电机充电电压不达标。二是温度低造成蓄电池电量不足。三是燃料油温度低。
通过进行多次试验分析对比,技术人员决定用成本低、制作工艺简单的12V蓄电池作为加热装置电源,并采用升温效果最好、安全系数高的防爆阻燃自控温电伴热带制作安装电伴热带。同时,计算出预热材料对蓄电池的耗电量,并据此选择耗电量小的耐高温聚酰亚胺材质PI加热膜为加热材料。
随后,技术人员对充电机线路系统进行改造,通过将废弃的备用24V充电机翻新利用,改善了原有蓄电池充电不均匀的问题,从而彻底攻克了阻碍柴油发电机启动的三大难题。
现场应用效果表明,通过改造充电机和启动机,重新组装后的柴油发电机启动效率从2012年的46%提高至2013年的91%。
据了解,新疆采气一厂通过对柴油发电机的系统改造,每年节约蓄电池费用及维修费近1.78万元。在降本增效的同时,也降低了员工的劳动强度,为五大气田柴油发电机的故障处理提供了宝贵经验,也为实现安全清洁生产提供了保证。
欢迎光临 自动化论坛 (https://bbs.ca168.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |