一、引言

    利用继电器控制的洗水机,客户在使用时反映的缺点如下:

1.工频直接启动,造成很大振动,设备轴承容易损坏;
2.将物品从滚桶内取出时,由于速度较快并不可调造成定位不准,门不能打开,需要反复点动定位;

3.有些客户想一机多用,既能染色,又能洗涤,由于速度要求不同,因而采取更换皮带轮的办法,十分不便。

二、公司介绍

     佛上海某机械厂是一家专业生产涤纶短纤维,品种颜色众多,产品在家纺用品、睡袋、靠垫、无胶棉、喷胶棉、纺丝棉沙发、玩具等填充物和人造皮毛的生产方面应用广泛。

三、用现场及设备


四、应用现场工艺要求

     根据现场设备,需要点动正转,点动反转,自动正转,反转。控制线接到洗水机的控制箱内,两个接触器控制点动正,反转。MF,DI3,COM接到这两个接触器上面的常开触点。另外还有一个时间继电器,控制洗水机的自动正,反转,将FWD,REW,COM接入此时间继电器。寸动正反转控制解决此问题。

五、利用何种功能解决此应用要求

    利用11KW通用型变频器,外接制动电阻为50欧1000W,此机器需要点动正反转及自动正反转运行控制。点动加减速时间为0.6秒,频率为50HZ。因现场要求,加减速时间很短,当正反转切换时反馈制动电阻的能量很大,感觉制动电阻的功率小了些,存在隐患,自动正反转运行无问题。

六、电气接线图,参数设置


七、此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
1.注意环境温度;
2.注意灰尘、粉尘的进入;
3.注意防水漏入、流入设备内部。