引言:
随着社会经济的迅速发展,人们对供水质量和供水系统的可靠性要求不断提高。衡量供水质量的重要标准之一是供水压力是否恒定,因为水压恒定于某些工业或特殊用户是非常重要的,如当发生火警时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,会造成更大的经济损失或人员伤亡.但是用户用水量是经常变动的,因此用水和供水之间的不平衡的现象时有发生,并且集中反映在供水的压力上:用水多而供水少,则供水压力低;用水少而供水多,则供水压力大。保持管网的水压恒定供水,可使供水和用水之间保持平衡,不但提高了供水的产量和质量,也确保了供水生产以及电机运行的安全可靠性。
变频调速技术以其显著的节能效果和稳定可靠的控制方式,在风机、水泵、空气压缩机、制冷压缩机等高能耗设备上广泛应用。利用变频技术与自动控制技术相结合,在中小型供水企业实现恒压供水,不仅能达到比较明显的节能效果,提高供水企业的效率,更能有效保证从水系统的安全可靠运行.变频 恒 水 压供水系统集变频技术、电气传动技术、现代控制技术于一体。采用该系统进行供水可以提高供水系统的稳定性和可靠性,方便地实现供水系统的集中管理与监控;同时可达到良好的节能性,提高供水效率。所以设计基于变频调速的恒定水压供水系统,对于提高企业效率以及人民的生活水平,同时降低能耗等方面具有重要的现实意义。
应用现场:
本现场主要应用的是欧科PT200与欧科恒压供水控制系统组合的恒压供水控制系统。系统特点是:
1、可以构成6台水泵循环切换实现恒压供水
2、具有压力上线下报警,管道爆破等多方面报警
3、压力上下限限制,睡眠/苏醒,定时段供水量等多重功能
工作过程:
1、曾泵启动过程
首先变频器拖动1#泵启动运行,逐步上升到50HZ,经过设定时间切换到工频,启动2#水泵,当2#水泵到达50HZ后,还不能满足压力,启动3#,4#,5#,6#等泵
2、减泵过程
当压力到达设定压力时,变频器开始降低6号泵运行频率,以满足压力恒定,降到设置的运行下线,停止6#泵,切换到5号泵,5#泵变频运行,保证压力恒定降频,降到运行下线切除5号泵转成4#泵,一次类推,直到1#泵变频运行,2#,3#,4#5#,6#泵处于停机状态。当1#泵变频器运行到设置下限,变频器处于休眠状态1#泵停机。当压力有变化减少时,经过唤醒时间后1#泵启动,以满足压力恒定
小区生活用水经过变频器恒压供水改造后,大大的改善了该小区的用水质量,提高了该小区居民的生活质量的同时也降低了供水系统的故障频率,以及管道,电机的等的磨损,延长了设备的使用寿命。降低了该小区的公共设施的耗电,为社会的节能减排做出了点小小的奉献