能科股份变频器 VSV技术成功走进西气东输

[复制链接]

245

主题

0

好友

848

积分

实习版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-1 16:41:12 |只看该作者 |倒序浏览
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用电力电子技术、计算机控制技术与自动控制理论,通过改变电机工作电源电压幅值和频率方式来控制交流电动机转速的装置。通过控制转矩、调节电机转速、达到满足工艺要求、提高生产效率、节约能源的目的。
       能科股份(sh603859)自主研发的NC HVVF系列变频器,在满足变频调速、变频软启的基本功能上,充分利用变频器硬件平台通过全新的软件控制算法,开发出了全新的VSV功能,开拓了变频器使用的新领域。

什么是VSV?
        VSV全称是VSD(Variable Speed Drive)+SVG(Static Var Generator),就是变频调速驱动加静态无功补偿。此功能可以让变频器分时工作于变频驱动和功率因数补偿两种工作模式,实现了一机两用,使投资收益最大化。




近期,能科股份变频器VSV功能在西气东输某项目上已经成功实践并取得了极好的效果。此项目现场共有4套高压变频装置。在设备检修和生产淡季等情况下,存在驱动设备部分或全部停机的要求,此时压气站专用的长距离110kV架空线路接近空载运行,而电费计量考核在公共连接处母线出线点,整个场站计费考核功率因数无法满足供电部门大于0.9的要求。供电部门在收取电费时,针对功率因数不达标的用户会有惩罚性电价措施,同时大量的无功还会造成线路、变压器的巨大损耗,浪费大量能源。



经检测1#站最低时的功率因数仅有0.126,二号站的为0.57。面对如此低的功率因数,能科股份技术人员经过仔细测算,推出含VSV功能的20MW变频器解决方案。项目完成投运后,经检测VSV功能完全达到了设计要求,取得了极好的效果。当地供电局具体检测数据如下:1#站在4台压缩机全部停机状态下,投入VSV静态无功补偿后,从供电局110kV母线出口计量点的功率因数由0.126提高到了0.93,2#站功率因数由0.57提高到了0.964,完全满足供电部门对无功考核的要求。 客户反馈能科股份20MW级变频及电能质量综合装置运行稳定、可靠,关键技术指标满足并部分优于合同指标和相关标准要求,完全达到预期效果。