自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 16072|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

Q68ADI 三菱Q系列8通道模拟量电流输入模块

[复制链接]

81

主题

0

好友

458

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-7-28 13:58:48 |只看该作者 |倒序浏览
三菱代理商   李生 18819812626
Q68ADI参数规格说明:Q系列A/D转换模块,8通道,电流输入
三菱PLC模拟量输入模块Q68ADI产品规格说明:
[模拟输入点] 8点
[模拟输入] 电流 0至20mA DC(输入电阻值250Ω)
[数字输出]
   16-位标志的二进制正常分辨率模式:–4096~4095
   高分辨率模式:–12288至12287、-16384~16383
[I/O特点最大分辨率]
模拟输入范围正常分辨率模式高分辨率模式
数字输出值最大分辨率数字输出值最大分辨率
电压0~10V0~40002.5mV0~160000.625mV
0~5V125mV0~120000.416mV
1~5V1.0mV0.333mV
-10~10-4000~40002.5mV-16000~160000.625mV
用户范围设置0.375mV-12000~120000.333mV
电流0~20mA0~4000 5μA0~120001.66μA
4~20mA4μA1.33μA
用户范围设置-4000~4000 1.37μA-12000~12000

[精度(与最大数字输出值对应的精度)]
模拟输入范围正常分辨率模式高分辨率模式
环境温度0至55℃环境温度25±5℃环境温度0至55℃环境温度25±5℃
带温度补偿纠正不带温度补偿纠正带温度补偿纠正不带温度补偿纠正
电压0~10V±0.3%(±12位数)±0.4%(±16位数)±0.1%(±48位数)±0.3%(±48位数)±0.4%(±64位数)±0.1%(±16位数)
-10~10V
0~5V
1~5V±0.3%(±36位数)±0.4%(±48位数)±0.1%(±12位数)
用户范围设置
电流0~20mA
4~20mA
用户范围设置

[转换速度] 80μs/通道(当有温度漂移时,不管使用的通道数目有多少都将使用加上160μs所得的时间)
[绝对最大输入] 电压±15V;电流±30mA
[E2PROM 写入次数] 最高10 万次
[隔离方法]
   I/O端子和PLC电源之间:光电耦合器隔离
   通道之间:非隔离的
[介电电压] I/O端子和PLC电源之间:500VAC 1分钟
[绝缘电阻] I/O端子和PLC 电源之间:500VDC 20MΩ或更大
[占用点数] 16点
[连接端子] 18-点端子排
[适用线径] 0.3至0.75mm2
[适用压装端子] R1.25-3(不能使用带套管的压装端子)
[内部电流消耗(5VDC)] 0.64A
[外形尺寸H*W*D] 98*27.4*90mm
[重量] 0.19kg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-11-23 23:54 , Processed in 0.051907 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部