1、变频器操作面板的使用 变频器操作面板作为一种人机界面,是变频器接受命令和显示参数的主要单元。
图1 操作面板图 2、变频器操作面板按键功能
变频器操作面板上有7 个按键和1 个旋钮,功能定义如表1 所示。
表1 控制面板按键功能表
3、变频器操作面板指示灯说明
变频器操作面板设有6 个指示灯,每个指示灯的指示作用说明如表2
指示灯 | 名称 | 含义 | 单 位 灯 | Hz | 频率指示 | 亮:当前显示参数为运行频率或当前功能码单位为频率 闪:当前显示参数为设定频率 | A | 电流指示 | 亮:当前显示参数为电流 | V | 电压指示 | 亮:当前显示参数为电压 | Hz+A | 转速指示 | 亮:当前显示参数为运行转速 闪:当前显示参数为设定转速 | A+V | 百分比指示 | 亮:当前显示参数为百分比 | 全灭 | 无单位 | 无单位 | 状 态 灯 | RUN | 运行状态指示 | 亮:运行 灭:已停机 闪:正在停机 | FWD | 正转指示 | 亮:停机状态时,有正转运行命令 运行状态时,变频器正转方向运行 闪:正在由正转切换到反转 | REV | 反转指示 | 亮:停机状态时,有反转运行命令 运行状态时,变频器反转方向运行 闪:正在由反转切换到正转 |
表2 指示灯说明 4、变频器面板电位器给定说明
变频器面板电位器可作为频率给定和过程PID 给定,通过相关功能码的设置完成。b0-01 设为3(设置方法参)考功能码参数的设置方法)时,变频器面板电位器为主频率给定。b0-03 设为4,面板电位器为辅频率给定。当b1-01的个、十或百位有设置成4 时,面板电位器作为相应命令通道的频率给定绑定方式。变频器面板电位器为过程PID
给定时,将F0-00 设置成2。
5、变频器提示信息状态
某些操作会显示提示信息状态。例如恢复出厂参数(含电机)时就会进入“dEFt2”提示信息状态。
提示信息字符及各个字符的具体含义参见表3。
提示符号 | 含义 | 提示符合 | 含义 | LoC-1 | 操作面板锁定1(全锁定) | P-SEt | 密码已设定 | LoC-2 | 操作面板锁定2 (除RUN,STOP/RESET 外全锁定) | P-CLr | 密码已清除 | LoC-3 | 操作面板锁定3 (除STOP/RESET 外全锁定) | TUNE | 电机参数辨识中 | LoC-4 | 操作面板锁定4 (除移位键外全锁定) | CLr-F | 清除故障信息 | PrtCt | 操作面板保护 | dEFt1 | 恢复出厂参数(不含电机) | UnLoC | 操作面板锁定清除 | dEFt2 | 恢复出厂参数(含电机) | LoU | 变频器欠压 |
|
|
表3 提示字符表
6、变频器功能码参数设置方法
(1) 功能码体系
变频器功能码组:A0、b0~b2、C0~C4、d0~d2、E0~E1、F0~F1、H0、L0~L1、U0~U1,每个
功能码组内包括若干功能码。功能码采用“功能码组号+功能码子组号+功能码号”的方式标识,如“F1-07”表示
为F 组的第一小组功能的第7 号功能码。
(2) 功能码的显示结构
功能码及其参数采用二级结构,功能码对应一级显示,功能码参数对应二级显示。
一级显示如图2,二级显示如图3:
图2 功能码一级显示图
图3 功能码二级显示图(3 为b0-00 的内容)