自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 4259|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三旺通信 IES608-2F 6+2口冗余以太网交换机

[复制链接]

62

主题

0

好友

200

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-8-30 17:58:32 |只看该作者 |倒序浏览
简介
      IES608-2F是一款工业级网管型冗余以太网交换机,支持6个10/100M以太网端口(RJ45)和2个100M光口(接口可选),2路电源备份输入和1路继电器告警输出。产品采用了自主研发的SW-Ring环网技术(网络故障自愈时<20ms)用户可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性,此外IES608-2F还支持多种网络管理功能,如802.1Q VLAN、QoS功能、IGMP静态组播功能、端口汇聚、端口镜像等。产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,-40~75℃的宽温能够满足各种工业现场的要求,可广泛应用于电力、水利、轨道交通等领域。
  特点
    支持6个RJ45以太网口和2个光口(SC/ST接口)
    支持SW-Ring环网冗余专利技术,网络故障自愈时间<20ms
    支持IEEE802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
    支持IEEE802.1p_QOS功能
    支持IGMP静态组播、端口聚合、端口镜像等功能
    支持WEB界面设置,易于管理
    符合工业4级设计要求
    IP30等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN卡轨式安装
    -40~75℃工作温度范围
  
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、
            IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.3D、
            IEEE802.3W
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
传输方式:存储转发
系统交换带宽:2.0G
MAC地址表:2K
接口
RJ45口:10Base-T/100Base-TX自动流速控制,
                  全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
光纤接口:100Base-FX口(SC/ST接口)
程序加载口:基于串口全局网管(RS-232),RJ45
告警输出接口:1路继电器告警信息输出,电流负载能力1A@30VDC
LED指示灯:PWR1、PWR2、Alarm、Run、10/100M、Link/ACT、Link 7、Link 8
电源
输入电压:24VDC(12~36VDC)
支持双电源备份
内置过流保护
工作环境
工作温度:-40~75℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构
外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装: DIN卡轨式安装
尺寸(W×H×D):136mm×52mm×105mm
通过认证
EMI:FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 4
            EN61000-4-3 (RS),Level 4
            EN61000-4-4 (EFT),Level 4
            EN61000-4-5 (Surge),Level 4
            EN61000-4-6 (CS),Level 4
            EN61000-4-8,100 A/m
            EN61000-4-11
冲击:IEC60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
震动:IEC60068-2-6
保修期
5年