SIS安全仪表系统的安全验证
SIS安全仪表系统(ESD紧急停车系统)的安全验证是IEC61511标准的术语,在ANSI/ISA-84.01-1996中,该项科目被称为开车前验收测试。投料前的联动试车,是SIS安全验证的一部分。安全验证的目的,是通过检验和测试,并证明安装完毕并调试了的SIS及其安全仪表功能,达到了安全要求规格书中陈述的要求。该标准规定,PSAT应在SIS仪表安全系统防止或抑制的危险存在之前完成。

file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25104.png
    IEC61511 也指出,SIS的安全验证有时被称为现场验收测试。对于整个SIS仪表控制系统(包括传感器、逻辑控制器、以及现场最终执行元件等所有相关设备)的STA,是指安装和调试完成后,在工艺投料之前进行的验证检验(联动试车),它要试图表明SIS系统(ESD紧急停车系统)准备好了,具备了现场投运的条件。可见它是从技术角度定义的一个工程节点。
SIS安全仪表系统(ESD紧急停车系统)的调试记录和报告,例如回路测试以及传感器的量程和精度校准等数据的记录表,可以用作安全验证的基础。
SIS安全仪表系(ESD紧急停车系统)统验证之前,应该制定详细的验证计划。验证计划应该定义出安全验证节点所需的全部活动内容,包括:对安全要求规格书符合性的检验;所有工艺操作模式下的功能要求;合理预测的非正常状态及其响应‘验证采用的步骤、措施和技术;进度安排;参与验证工作的人员、部门和组织机构的独立性要求;验证依据的技术文档(例如功能逻辑图,因果图等逻辑描述)
SIS安全仪表系统(ESD紧急停车系统)验证,包括下列科目:
1)SIS安全仪表系统(ESD紧急停车系统)实现的全部功能,是否满足安全要求规格书的要求。
2)确认与安全逻辑控制器相互通信的DCS或其他第三方系统的异常操作,不会影响SIS安全仪表系统(ESD紧急停车系统)逻辑控制器的正常功能。
3)检验SIS安全仪表系统(ESD紧急停车系统)的逻辑控制器与DCS或任何其他第三方系统或网络的通讯功能。
4)对具有冗余配置的SIS安全仪表系统(ESD紧急停车系统)逻辑控制器,检验其冗余性能和降级模式特征。
5)审查SIS安全仪表系统的所有技术文档是否和安装的系统相一致。
6)审查SIF对测量值超出量程等信号处理。
7)检验报警显示以及操作画面。
8)检验逻辑中的计算功能。
9)检验逻辑中的复位功能。
10)检验维护旁路和操作旁路功能。
11)审查检验测试的时间间隔在维护规程中已做了明确规定。
12)审查或测试要求的诊断报警功能。
13)确当当电源、气源等支持系统失效时以及恢复后,期望的SIS系统状态。
14)确认SIS安全仪表系统(ESD紧急停车系统)满足对EMC免疫性的要求。
15)对安装状态进行目击检查,包括铭牌、位号和标识是否正确、是否有缺失;电磁阀的排气口是否被堵塞等。
SIS安全仪表系统安全验证最终形成技术文档。