SIS安全仪表系统(ESD系统)运行多年后,退役将不可避免。在SIS安全仪表系统永久停用之前,首先,要对停用计划和方案进行审查,并根据管理权限得到批准,其次,确保停用前所要求的SIF保持操作
   正常的SIS安全仪表系统(ESD系统)停用,并不仅仅是关掉电源或者拆除这么简单,因为被控的工艺对象可能任然整体存在或者部分存在,从这个角度来看,SIS安全仪表系统(ESD系统)停用代表着风险降低策略的改变,因此有必要按照MOC的管理原则进行处理。在确保替代的风险降低措施存在,或者其风险降低功能不需要时,SIF才能停用。例如因工艺流程的改变,可能原来设计的SIF不再需要,不过这些SIF的子系统可能与其他没有变化的工艺单元的SIF有关联,有必要在拆除它们之前进行审核评估。
SIS安全仪表系统(ESD系统)整体停用时候,要评估其中的SIF是否需要移到BPCS(基本过程控制系统)或者其他系统
SIS安全仪表系统(ESD系统)过于老旧或者基于其他原因决定用全新技术的系统取代它时,要考虑在将其全部功能移植到新的系统过程中,如何避免或减小对被控工艺对象的冲击和影响。其全部的文档资料和培训也需要相应更新。
SIS安全仪表系统(ESD系统)一般遵循下面的管理原则
(1)在对SIS实施停用之前,应该按照MOV管理程序对停用计划和方案进行审查和控制,并按照管理权限进行审批
(2)停用计划和方案应该包括SIS停用的具体实施方法以及辨识可能导致的危险
(3)对拟议的停用进行功能安全影响分析,包括对远危险和风险评估进行审查或者必要的更新。评估也要考虑停用活动期间的功能安全,以及停用对相邻单元的影响
(4)评估的结果将用作制定下一步安全计划,包括重新确认和验证等行动的基础
(5)任何停用活动的执行,必须依据管理权限得到授权批准