自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 2026|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

现在楼宇的变频应用

[复制链接]

142

主题

0

好友

633

积分

高级会员

Rank: 4

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-29 09:58:22 |只看该作者 |倒序浏览
现在楼宇的变频应用
来源:大连普传科技有限公司
    交流变频调速技术是集电子、自动控制、微电子、电机学等技术之大成的一项先进技术。它以其优异的调速性能、显著的节能效果被广泛应用在各个领域,是电气传动的发展方向。
    商业楼宇等大中型楼宇大约要用去所有建筑物用电量的19%,这其中的1/4为各类电动机所消耗。一个大型建筑中用于泵类和风机类的电机是主要负荷,其中多数是适合于采用调速运行的。传统做法是风机、泵类采用交流电动机恒速传动,靠调节风闸和阀门的开度来调节流量,这种调节的方法是以增加管网的损耗,耗用大量的能源为代价的。如果改用调节电机转速的办法来调节流量,就从根本上克服了电能的浪费。随着电力电子技术的飞速发展,变频调速技术已日臻完善。它不仅仅可以大幅度节能,而且在改善机械性能、实现完善的自动控制、环境保护等多方面都有显著的效果。下面是普传PI9000系列变频器在楼宇自控中应用实例简要介绍给大家。  
在冷冻水循环泵上的应用
    现代楼宇和市场都采用集中供冷(水),而分散的中央空调机组和众多的风机盘管,随时都在调节过程中,冷冻水使用量在不断变化过程中。如果没有自控措施,系统压力会很不稳定,甚至使系统不能正常工作。
一般传统做法是在冷冻水的分水缸和集水缸之间加装一套压力旁通控制装置,这样做虽然也能解决压力平衡问题,但很不经济。如果改用变频调速技术来控制冷冻水循环泵的转速(即改变冷冻水流量)来跟踪冷冻水的需求量,便可以取消旁通水量,更好地解决压差平衡,并能大大地节约能源。
    杭州某商务大厦的普传变频器改造的具体做法是:在供水管和回水管之间加装一只压差传感器,将压差数值转换成4-20mA的标准信号,送到普传变频器的模拟量输入端,经普传变频器的数据处理系统计算并与设定压力值比较后,给出比例调节(PID)后的输出频率,以改变水泵电机的转速来恒定供回水管之间压差的目的,形成一个完整的闭环控制系统。当管道用水量加大时,管道压差会有所下降,自控环节令普传变频器输出频率有所上升,电机转速随即上升,使管道压差回升至设定值;反之,频率会降低,管道压差相应回落,最终达到供回水压差恒定的目的。该系统可有多台循环水泵组成。配置一台智能控制器,实现一台普传变频器四泵联用,三泵联用,一用一备,两用一备等等。
    当给出启泵指令后,K1接通1号泵,使其变频软启动;若工作频率升至50Hz管道压差未达到设定值,一定延时后,会自动快速切断K1接通K2,将此泵切入工频电路运行,并自动接通K3,使2号泵接入变频启动并运行,跟踪管道压差的设定值,如2号泵工作频率上升至50Hz仍达不到设定压差时,则同样顺序启动3号循环泵。相反的过程是当冷冻水用水量下降时,管道压差会有所提高,自然是要求降低频率,当频率降低到一定值(如10Hz)则经一定延时会自动切出上一台运行在工频上的循环泵,如果输出的频率再一次低到10Hz,则再切出一台运行在工频的循环泵。总之始终保持有一台循环泵运行在变频状态。由于是循环控制泵的启停顺序,因而泵的使用率也是均匀的。相应冷冻机组的冷却水循环泵也可类似控制。由于所有的泵都是软启动,所以节省了减压启动器等,且压差旁通控制装置也被省去,所以初装费用已可以和装压差平衡阀的方案相比较,更何况变频调速还具有可观的长期节省运行费用的经济效益。因此,普传变频器在冷冻水循环系统的变频控制是值得推广的。
在排风机中的应用
    尾气排风机的排风量要求是根据换气次数标准计算出来的,它必须满足“最大需求量”原则。但事实上一个环境的排风量需求并不是一个定数。例如地下车库,不同的时段,不同的情况,停车量是变化的,即排放的量也在变。所以我们可以给风机加装一台普传变频器来改变风机转速、改变排风量,如图所示,
    用CO2传感器检测车库空气质量,并控制普传变频器输出,使风机的转速(排风量)始终对应于指标即可,风机无需始终运行在最高速来排风,这样既节省能源也减少了噪音污染。
    如果是排风和消防合用的风机,也无须双速风机来解决不同排风量的要求,完全可用普传变频调速获得所需的排风转速,还可以省出一套繁琐的联动控制系统。
在楼宇消防给水设备中的应用
    消防水管路系统中的消防水始终应保持一定值的压力,图4 中的1号泵和2号泵为小功率稳压泵,3号泵和4号泵为大功率消防泵。
    平时,12号泵交替工作。12)号泵和普传变频器以及装在管路上的压力传感器构成一个闭环系统,泵的转速始终跟踪设定的消防压力值,所以能保证平时稳定的消防压力要求值。当出现火警打开消防栓时,水流开关被水流推动发出信号,通过控制箱启动3号或4号消防泵(34号互为备用)。本系统简捷、运行平稳可靠,克服了以前靠电接点压力开关,配气压罐来维持消防压力的方案中,稳压泵启停频繁、压力不稳、设备易损坏等问题。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-12-5 11:16 , Processed in 0.062259 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部