引言:变频调速恒压供水技术以其节能、安全、供水高品质等优点,在供水行业得到了广泛应用。恒压供水调速系统实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为供水管网的压力变化)自动调节水泵的运行频率,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供水系统。欧科传动作为具有电机设计生产基础的变频器专业制造商,在恒压供水系统中得到广泛应用。
应用现场及设备(设备名称及设备图片)
深圳某现场
应用现场工艺要求
首先由远程压力表检测到出水管内的水压,输出0-10V0-20MA也可)电压信号到变频器的模拟量端口,变频器PI内部运算出当前所需频率,控制电机的转速。
利用产品的何种功能解决此应用要求
欧科变频器PT200系列均内置PID 调节器,压力传感器即时检测总管压力并转化为模拟量信号(0-10V或者0-20mA),直接送入变频器模拟量输入口,设定给定压力值,PID参数值,变频器内置PID运算后控制输出频率。系统参数可在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。当用水量小或者不用水的时候,水泵一直处于低速运转状况下,变频器自动开启智能休眠功能,水泵停止运转,当用水量加大,压力不够的情况时,变频器自动唤醒,水泵运行,这样大大增长水泵的使用寿命,更能有效的节约电能
电气接线图,参数设置:
       
相关参数
参数设置
说明
P01.01
1
端子控制
P01.03
5
PID控制
P01.09
15
下线频率
P10.01
50
压力设定
P10.02
0
反馈信号选择AI1
P10.05
0.2
积分时间
P10.06
0.5
微分时间
P10.08
0
压力偏差
P14.00
1
停机运算
P14.01
20
唤醒频率
P14.02
10
唤醒延时时间
P14.03
15
休眠频率
P14.04
10
休眠延时时间
P01.11
15
加速时间
P01.12
15
减速时间

此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
1)、  注意电磁干扰开,使动作迟缓,必须采取措施,所有控制线路最好采用屏蔽线,屏蔽线到变频器“GND”;变频器,电机良好接地
2)、 注意环境温度,周围空气要流通,确保变频器散热要良好。
3)、 防止灰尘、粉尘的进入,腐蚀变频器里面的元件。
4)、注意水滴流入设备内部,造成变频器短路。