引言:平版印刷机是报纸、书刊和装潢印刷业的骨干设备,在印刷业市场占有率达35%以上。随着人们对高质量印刷品需求的增大,传统的印刷机械已经满足不了这一需求,印刷机械行业迎来了前所未有的机遇与挑战,经过不断地改进与发展,其自动化程度也越来越高
应用现场及设备: 印刷机 应用现场工艺要求: 现场要求UP、DOWN控制,端子控制启停、故障复位,瞬间断电重新上电时变频器不能运行,故障报警输出
利用产品的何种功能解决此应用要求:
利用PT200变频器的多功能输入端子DIx设置UP/DOWN,正转、复位,输出继电器有故障信号时动作。
电气接线图,参数设置(附现场变频器实物图):
功能代码 | 设定值 | 功能 | P01.01 | 1 | 端子控制运行 | P02.11 | 0 | 上电时端子运行命令无效 | P06.00 | 1 | DI1正转运行 | P06.01 | 7 | DI2故障复位 | P06.02 | 9 | DI3频率设定递增(UP) | P06.03 | 10 | DI3频率设定递减(DOWN) | P06.08 | 0.50Hz/s | 频率递增、递减变化率 | P08.02 | 3 | 变频器故障时动作 |
应用或改造效果: 1、通过UP、DOWN端子控制上升、下降,操作方便,提高了生产效率; 2、断电重启保护功能,保证了生产的安全; 3、低频转矩大,避免变频器频繁故障报警。 此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1、注意变频器的通风; 2、应用现场碎纸屑较多,容易堵塞变频器散热风道,应定期给变频器除尘。 |