HiNet智能网关与控制器端的连接有两种方式,一种是以太网连接方式,一种是串口连接方式,具体如下: 1、HiNet智能网关LAN口的设置,实现HiNet智能网关与PLC等控制器的网络通讯; 2、HiNet智能网关COM口的设置,实现HiNet智能网关与PLC等控制器的串口通讯(该处串口主要针对MODBUS通讯协议的控制器)。 HiNet 智能网关与控制器的连接 1、以太网通讯方式,LAN口设置 LAN口的设置主要是实现网关与PLC等以太网控制器的通讯。配置方法如下: 1、使用直通网线将HiNet智能网关的LAN口与电脑相连; 2、给电脑添加192.168.1.X网段IP地址(网关默认IP为192.168.1.1); 3、在IE浏览器中输入192.168.1.1; 4、出现登陆页面后,输入用户名和密码(默认用户名及密码均为 admin); 5、点击“网络”并点击LAN口配置下的“修改” 6、修改LAN口IP,使其与PLC等控制器保持同网段 注意:此处需保持IPV4网关空置
2、串口通讯方式,COM口设置 根据HiNet智能网关的不同型号,分别支持RS232,RS485,RS422等串口通讯接口。 具体如下:M111N/M111C/M111W支持RS232接口 M112N/M112C/M112W支持RS485接口 M113N/M113C/M113W支持RS422接口,客户可根据自己采购的型号进行对应。 具体配置如下: 1、进入”服务”下的“串口映射”菜单栏; 2、根据控制器的串口配置信息,调整“串口映射”配置,如波特率,数据位,停止位,数据校验。 注意:云服务器中“设备管理”菜单栏下的“设备接口”均需设置为1989。 3、配置完成后,点击保存,将压好的配置线插入HiNet智能网关的COM口。
|