一、引言:

    造纸企业是高耗能企业,据统计,每吨纸耗能都在500KW以上。水力碎浆机是制浆造纸工业中最常用的碎浆设备之一,主要碎解浆板、废旧书本、废旧纸箱等。水力碎浆机是耗电非常高的一些单体设备,其最大的缺点是耗能高,生产能力相对较小,工作效率低。在目前的造纸装备中,水力碎浆机有立式和卧式,单转盘和双转盘,间歇操作和连续操作等不同形式。

二、公司介绍

    眉山XX纸业有限公司位于眉山市经济开发区东区,占地2万平方米,职工约100余人,其中工程技术人员10人。公司拥有现代化的技术和管理,并配备精良的检验、测试仪器和设备,生产的产品已达到国内领先水平,产品质量稳定,畅销全国各地。

三、用现场及设备

四、应用现场工艺要求

   外接端子控制启停,外接电位器调节速度,低频力矩要大,启动要平稳。

五、利用何种功能解决此应用要求

    利用欧科变频器多功能输入端子DI2控制启停,模拟量输入端子AI1进行调速。变频器的软起软停功能使电机平稳启动与停止,避免工频启动时的大电流冲对机械的冲击,达到节能降耗,延长设备使用寿命。

六、电气接线图,参数设置

接线图

                                             

参数设置如下表

七、此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等

1. 注意电磁干扰;
2. 注意环境温度;
3. 注意灰尘、粉尘的进入;
4. 注意雨天防水漏入、流入设备内部。