自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 1972|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

发电机组节温器的使用及典型故障 - 星火转发

[复制链接]

159

主题

0

好友

1028

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

社区QQ达人

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-5-9 16:57:18 |只看该作者 |倒序浏览

发电机组节温器的使用及典型故障

  1)发电机组节温器的使用及故障

    蜡式发电机节温器随着使用寿命的延长,性能逐渐衰退,其典型表现为主阀门开度减小,大循环冷却液流量减少,发动机冷却系逐渐过热。因此在发动机大修和发动机50000km左右保养时,应检查节温器的工作情况,简单的检查方法是将节温器放在烧杯内,用水加热进行检查。

    节温器初开温度(℃)    83

    节温器全开温度(℃)    95

    全开时节温器主阀门最大升程(mm)    ≥8

    节温器使用限度(按升程检查)(mm)    6

    当发电机节温器达到上述使用限度的升程条件时,由于主阀门通道的减少,使冷却液循环流量降低1/10左右,减少后的水流量已不能满足发动机正常工作的需要,必须更换温器。

详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1108.html


东莞市星火机电 康明斯发电机 http://www.singfo.cn
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-11-22 23:36 , Processed in 0.056915 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部