作者:徐国鹏
引言:
玻璃工业属于资源、能源依赖型的原材料高耗能产业,近年来随着国民经济的高速运行,依然以15%以上的年均产量快速发展,平板玻璃的年产量已高达6.3亿重量箱,毫无争议地继续位居世界第一。统计资料显示,到2010年底全国共有浮法玻璃生产线242条,多以重油、天然气、煤气等原料和电力作为能源。平均计算,能耗费用支出比例一般占到生产成本的40~45%之间,约30%以上的热能则以废弃的形式外排。为了节能增效,降低生产成本,应对能源危机,提高企业竞争力,近年来我国部分科研院所和企业联手,将目光投向玻璃熔窑余热发电暨烟气治理技术领域,通过反复试验,不断探索,系统总结,技术人员发现,利用玻璃生产过程中产生的废弃余热资源,通过建设余热发电站进行热能回收,进而将其转变为清洁能源,可提高燃料总利用率10~15%.同时,余热发电设备还对废弃烟气有一定的除尘作用。玻璃熔窑余热发电的技术核心是余热锅炉是否能产生足够汽轮机使用的高品质过热蒸汽。经过多家单位科研人员的共同努力,相关技术不断完善,日益成熟,并在业内逐步推广。
公司介绍:
某玻璃有限公司成立于20076月,占地近1500多亩,员工2000多名;拥有一条优质浮法玻璃生产线,两条在线Low-E镀膜玻璃生产线,一条在线TCO镀膜玻璃生产线,两条超白光伏基片生产线,日熔量4300吨;拥有5000吨级和3000吨级两个专用码头,在建2.5万吨级综合码头以及一个年产50万吨优质石英砂的砂矿。
应用现场及设备:
引风机
DCS集控室

利用产品的何种功能解决此应用要求:

电气接线图,参数设置(附现场变频器实物图):
功能代码

设定值

功能

P01.01

1

端子控制运行

P01.03

3

AI1+AI2设定频率

P01.07

60Hz

最大频率60Hz

P01.08

60Hz

上限频率60Hz

P01.11

180s

加速时间180s

P01.12

180s

减速时间180s

P02.00

2

转速追踪再启动

P03.00

1

变频器选择为P

P03.01

355KW

电机额定功率

P03.03

991r/min

电机额定转速

P03.05

656A

电机额定电流

P05.00

6

风机类离心负载

P06.00

1

DI1正转运行

P06.01

7

DI2故障复位

P06.14

2.00V

AI2输入4~20mA信号

P08.00

1

电机正转运行时动作

P08.01

3

变频器故障时动作

P08.03

2

AO1选择电机运行转速

P08.05

2.00V

AO1输出4~20mA信号

P08.08

3

AO2选择电机运行电流

P08.10

2.00V

AO2输出4~20mA信号


应用或改造效果:
1、 可切换本地控制与远程DCS控制,即使是在DCS故障时不影响使用,增强了系统的可靠性;
2、 输出4~20mA电流信号,根据电流信号大小实时监控电机运行转速与电流,方便,快捷,直观;
3、 模拟量无极调速,供气稳定,从而保证了汽轮机发电的稳定性;
4、 通过调节电机转速来控制风量,避免了过去机械调节风门带来的能量损失,同时减少了工人的劳动量;
5、 充分利用风机类负载的变转矩特性合理设定V/F提升曲线,避免了在低频时“大马拉小车”的现象,更利于节能。

此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
1、注意变频器的通风;
2、定期检查电机的绝缘性能;
3、定期给控制柜除尘。