自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 2223|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

安科瑞消防设备电源监控系统成功服务于德保银发大厦

[复制链接]

17

主题

0

好友

93

积分

注册会员

Rank: 2

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-2 11:19:33 |只看该作者 |倒序浏览

    摘要
    消防设备电源监控系统是用于监控消防设备电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号的监控系统。本文简述了消防设备电源监控系统的组成原理,分析了消防设备电源监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞消防设备电源监控系统在德保银发大厦项目的实例介绍,阐述了消防设备电源监控系统功能的实现及其重要意义。
    关键词: 消防设备电源;监控系统;AFPM100/B;德保银发大厦
    0 概述
        银发投资大厦位于广西百色市德保县,本工程建筑占地面积无3360.5m2,建筑面积为25686m2,其中地下建筑面积为3360.5m2;地下室一层,架空层一层,地上十二层,总建筑高度为49.8m。
        本次项目共使用15只安科瑞电气股份有限公司AFPM系列消防设备电源监控模块AFPM3-2AV,安装在地下室及楼层强电间的消防配电回路的配电箱上;消防设备电源监控系统主机安装在消防总控制室;现场电源监控模块采用总线方式接至消防总控制室的AFPM100/B壁挂式消防设备电源监控主机。此系统可以提前对消防设备电源故障进行报警,避免火灾发生时消防设备不能正常使用,消防设备电源监控系统一旦投入使用,将有效的降低消防设备非正常投入使用的发生率。
    1 参考标准
        近年来,国家为了防止火灾发生时消防设备不能正常使用,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对消防设备的监控。主要有:
        1.1.GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》,在条文 5.7 消防电源监控器应符合下列要求:
       a)应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息。
       b)应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息传输给消防控制室图   形显示装置。
        1.2.GB 28184-2011 《消防设备电源监控系统》
        1.3.GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
    2 系统组成
        德保银发大厦消防设备电源监控系统项目由消防设备电源监测后台,消防设备电源探测器组成。
        本项目通讯总线共接入一条通讯总线,在地下室及楼层将所有探测器模块接入壁挂式后台,组成消防设备电源监控系统的大动脉。AFPM100/B消防设备电源监控系统采用,消防设备电源状态监控器+电压传感器的两层结构组网模式。整个监控系统功能全面,安全可靠,探测准确,性价比高,系统内部采用RS485网络通信,对外提供Modbus-RTU通信协议,以满足其他标准系统的连接,以上所述组成一套信号稳定,精度可靠的消防设备电源监测系统。本系统组网共分为三层:
        1)站控管理层
        站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如触摸屏、UPS电源等组成。监测系统软件对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
        监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
        UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
        后台监控设备设置在消控室中。
        2)网络通讯层
         通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以RS485接口,MODBUS通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
        3)现场设备层
        现场设备层是数据采集终端,均为AFPM3-2AV型号消防设备电源监控探测器。
        系统结构拓扑图如下:
    系统配置图PZ
    系统供电原理图

    3 消防设备电源设备
    3.1、 AFPM100消防设备电源后台:
    主要技术参数
    电源
    ●主电源:AC220V 50Hz(允许85%-110%范围内变化)
    ●备用电源:主电源低电压或停电时,维持监控设备工作时间≥8h
    ●监控器为连接的模块(电压/电流信号传感器)提供DC24V电源
    工作制:24小时工作制
    通讯方式:
    Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线方式,传输距离500m(若超过可通过中继器延长通讯传输距离)。
    监控容量≤128点
    操作分级
    ① 日常值班级:实时状态监视、历史记录查询。
    ② 监控操作级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位。
    ③ 系统管理级:实时状态监视、历史记录查询、探测器远程复位、探测器参数远程修改、监控设备系统参数设定与修改、操作员添加与删除。
    使用环境条件
    ① 工作场所:消防控制室内,或与消防控制台并列安装
    ② 工作环境温度:-10℃~+55℃
    ③ 工作环境相对湿度:≤95%不结露
    ④ 海拔高度:≤2500m
    ⑤ 污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级
    3.2、AFPM100系列仪表
        3.2.1、实时监测两路三相电压;
        3.2.2、具有过压、欠压、缺相、错相、过流(仅限具有电流检测产品)报警;
        3.2.3、提供一路或两路(仅限监控两路三相交流电压产品)开关量输入功能,可监测开关状态;(详见模块选型)
        3.2.4、提供一路继电器输出,可连接报警控制回路;
        3.2.5、具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;
        3.2.6、采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;
        3.2.7、集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理;
    4 系统功能
    4.1、监控报警功能
    ●被监控设备电源回路开关状态
    ●被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)
    ●报警响应时间:≤100s
    ●报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
    ●报警光信号:红色LED指示灯常亮
    4.2、控制输出功能
    ●对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作
    ●监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
    4.3、故障报警功能
    ●监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线断路、短路
    ●监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)
    ●监控器与其分体电源间连接线断路、短路
    ●当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号
    ●故障报警响应时间:≤100s
    ●故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
    ●故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮
    ●故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
    4.4、自检功能
    ●连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路
    ●设备自检:手动检查或系统自检
    ●自检耗时:≤60s
    4.5、报警记录功能
    ●记录10000条相关故障报警信息
    ●报警类型:故障类型、发生时间、故障描述
    ●报警事件查询
    ●报警记录打印
    4.6、打印功能
    ●监控系统可汉字打印,可打印报警事件及时间、故障事件及时间。
    4.7、消音
        在发生报警或故障等警报情况下,监控设备的扬声器会发出相应的报警声加以提示,按“消音”键扬声器终止发出警报,报警灯绿灯亮。期间工作人员可以对有关故障进行处理。一切回归正常,报警灯灭。如有新的故障发生时,消音指示灯灭,扬声器将再次发出警报声。
    5 结束语
        德保银发大厦消防设备电源监控系统由消防设备电源监控装置AFPM100/B、消防设备电源探测器组成。AFPM消防设备电源监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。AFPM100消防设备电源状态监控器是AFPM消防设备电源监控系统的核心,监控设备通过RS485总线与多台传感器相连,构成集散式消防设备电源监控系统,实时监控消防设备电源的工作状态。控器采用集中式、模块化设计,配接传感器,对所监测的消防设备电源的运行信息、故障信息、位置信息等参数进行跟踪采集、存储、分析,方便用户进行管理和监控;通过人机交互界面,将消防设备电源的数据汇总显示,具有管理、查看、报警、打印等多项功能。本设备结构合理、可靠性高、功能较强、维护方便、性价比高,系统界面直观、易用。
    参考文献
    [1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
    [2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-12-25 08:43 , Processed in 0.069111 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部