自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 2374|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子的一些编程习惯——新手必看(转载)

[复制链接]

245

主题

0

好友

848

积分

实习版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-3 14:10:35 |只看该作者 |倒序浏览

为了PLC程序可读性强,短期内可以读懂并且能够修改,在PLC工作组内部需要统一我们的编程标准,以便适应将来工程人员调动后,原来的程序能够被后来的人在短期内读懂,现统一标准如下:

一、程序结构
1  程序结构统一
OB1:主程序;
OB100:初始化程序(无需主程序调用);
OB35100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;
OB80OB82OB85OB86OB87OB121OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程);
FC1:系统模式;
FC2:输入处理;
FC3:输出处理;
FC4:运行处理;
FC5:停止处理;
FC6:手自动切换;
FC7
。。。
。。。
FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序;
FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用);
FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用);
modbus通讯(CP341)FB7P_RCV_RKFB8P_SND_RK
通讯CP340FB2P_RCVFB3P_SND
一般PID:用FB41
温、湿度PID:用FB58
如果程序块与系统块重复,请避让。

2  数据块
DB1AI数据,类型:REAL,与上位机接口;
DB2AO数据,类型:REAL,与上位机接口;
DB3DI数据,类型:BOOL,与上位机接口;
DB4DO数据,类型:BOOL,与上位机接口;
DB5:设备运行时间及流量累计,类型:REAL,与上位机接口;
DB6:报警消息,类型:BOOL,与上位机接口;
DB7:类型:REAL,中间寄存器;
DB8:类型:INT,中间寄存器;
DB9:类型:WORD,中间寄存器;
DB10:类型:BOOL,中间寄存器;
DB11:之后用作与设备通讯用,例如:MODBUS通讯等;
DB100:之后用作调用FB块时的背景数据块;
M区:也作为中间变量。

3  DP从站故障诊断
DP从站必须做故障诊断,故障报警,用FB125即可。

二、控制模式
1  系统设置远程/本地/手动按钮
1.1        远程:只能通过上位机对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过上位机对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;
1.2        本地:只能通过触摸屏对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过触摸屏对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;
1.3        手动:手动控制时,上位机/触摸屏失效,只能通过手动控制设备的启/停。
2  单台设备控制
单台设备必须有软手操/自动切换以及软手操时可以启/停功能,由自动切换到软手操时,设备不能停机;由软手操切换到自动时,设备启/停取决于自动程序。
3  单台设备(泵、风机及其它大型设备)运行满24小时必须进行轮换,且必须有运行时间累计,如果由上位机设定启/停顺序除外,操作人员自行设定;

三、编程技巧
1  程序块尽量细化,方便阅读,将同一类型的设备控制放在一个程序块中;
2  如遇特殊情况下采用语言编程,多数情况下请使用梯形图编程,方便别人阅读;
3  对于经常调用的子程序,可以做成子模块,频繁调用,例如:求几个数平均值或求几个数的最大值;
4  程序要有注释,变量及中间变量必须有描述,方便别人阅读或以后查阅;
5  定期做程序备份,最好以工程名称+系统名称+当天日期;
6  程序加密,防止别人窃取。605f1f【中国自动化网社区】f84cac【http://sns.ca800.com】2d4


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-11-24 22:29 , Processed in 0.063171 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部