自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 1502|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子PLC基本指令功能介绍

[复制链接]

5

主题

0

好友

27

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-6-5 17:14:34 |只看该作者 |倒序浏览

一、标准触点 LDAOLDNANON

LD,取指令。表示一个与输入母线相连的常开接点指令,即常开接点逻辑运算起始。

LDN,取反指令。表示一个与输入母线相连的常闭接点指令,即常闭接点逻辑运算起始。

A,与指令。用于单个常开接点的串联。

AN,与非指令。用于单个常闭接点的串联。

O,或指令。用于单个常开接点的并联。

ON,或非指令。用于单个常闭接点的并联。

二、正、负跳变 ED EU

ED,在检测到一个正跳变(从OFF到ON)之后,让能流接通一个扫描周期。

EU,在检测到一个负跳变(从ON到OFF)之后,让能流接通一个扫描周期。

三、输出 =

=,在执行输出指令时,映像寄存器中的指定参数位被接通。

四、置位与复位指令S R

S,执行置位(置1)指令时,从bit或OUT指定的地址参数开始的N个点都被置位。

R,执行复位(置0)指令时,从bit或OUT指定的地址参数开始的N个点都被复位。

置位与复位的点数可以是1-255,当用复位指令时,如果bit或OUT指定的是T或C时,那么定时器或计数器被复位,同时当前值将被清零。

五、空操作指令 NOP   

NOP指令不影响程序的执行,执行数N(1-255)。

西门子PLC编程软件专题http://www.exw360.com/topicView/38697.htm

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-7-1 15:55 , Processed in 0.065892 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部