自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 2280|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

试验变压器的试验结果的判断方法和耐压试验步骤

[复制链接]

52

主题

0

好友

274

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-20 15:29:57 |只看该作者 |倒序浏览
一、试验变压器试验结果的判断方法
  如果在试验过程中发生电压下降或发生击穿信号,这时不要轻易判断变压器击穿。应继续进一步测试,做进一步的证实:
  1.若绝缘电阻没有太大变化,或二次升压后可持续1min无击穿动作,则认为第一次击穿是空气间隙击穿,我们通常称为飞弧。外加电压消失后,击穿间隙立即自行复原,变压器的绝缘电阻不会发生变化,变压器的绝缘性能没有发生变化,不能判定为不合格。
2.用兆欧表测其绝缘电阻,若绝缘电阻为零或接近于零,则判为击穿;或进行二次升压试验,电压逐步施加,若是击穿,在电压加到一定值时,可观察到击穿点附近出现连续的火花放电或发热冒烟,则判为击穿。若第二次施压,电压上升了又下降,电流表的指针摆动剧烈,则判为飞弧不合格。
二、试验变压器之耐压试验步骤
  在试验中应严格按照下列步骤进行操作,这样才能保证试验结果的正确判断和测试过程的安全保障。
  1.将试验设备的测试夹分别接在规定测试的部分(变压器绕组、屏蔽、铁心、框架等互相隔离的两个或更多的零件上)
  2.检查试验设备是否置于试验所需的电压挡位,其整定泄漏电流值是否符合要求。
  3.将试验设备的高压输出端短路,通电检查过电流继电器是否动作,或是否发出击穿信号。
  4.检查试验环境有无不安全因素存在。若没有,则将耐压设备开机预热5min
  5.操作试验设备升压。升压初始,慢慢升至规定值的一半(应避免跳跃),然后迅速增加至规定电压值(整个升压过程大约在10s),历时1min,在此期间不允许有连续飞弧和击穿现象发生,然后将电压慢慢退到零位,切断电源,试验完毕。
切记,不可采用突然断电方法,以免瞬时失压引起的振荡过电压而将变压器击穿。
文章来源:http://www.whsxdl.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-11-25 07:22 , Processed in 0.076255 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部