自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 2484|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

欧科变频器在料重包装设备上的应用

[复制链接]

694

主题

1

好友

2641

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-11-4 10:25:37 |只看该作者 |倒序浏览

引言:

      变频技术是应交流电机无极调速的需要而诞生的。随着电力电子器件和微电子技术的不断发展,20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得到诸多优化模式,其中的PWM模式效果最佳。20世纪80年代后半期开始,美﹑日﹑德﹑英等发达国家的VVVF变频器已经投入市场并广泛应用。我国也在20世纪末,经过不断探索有了自己的国产变频器。欧科传动是变频器行业中的后起之秀。


应用现场及设备:



应用现场工艺要求:

1)低频要求有高转矩。

2)有高速,中速,低速


利用产品的何种功能解决此应用要求:

      利用 PT200系列变频器的转矩提升功能及多段速功能组就可满足客户要求。


电气接线图,参数设置:

      该料重包装机的控制原理是用重量传感器测下料机下到包装袋内的重量,将所测的重量信号传给一料重仪表,仪表根据所传来不同的重量输出不的信号来让电机高速,中速,低速,停止。


主要的相关参数设置

P01.01=1(端子台控制)P01.03=4(多段速运行设定) P05.01=2(转矩提升)P06组参数中按顺序设置如下参数:P06.00=1(变频启动信号)P06.01=12(DI2多段速端子1)P06.02=13(DI3多段速端子2)P06.03=14(DI4多段速端子3)P06.04=7(DI5故障复位)P11.01=12(低速频率6Hz)P11.03=16(中速频率8Hz)P11.07=90(高速频率45Hz)多段速设定频率时是对应最大频率的百分比P01.11= P01.12=3(加减速时间P01.11,P01.12)



您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-11-22 08:48 , Processed in 0.081285 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部