引言:

      随着制造业的自动化程度越来越高,越来越多的行业使用机械手。机械手一般作为其他设备的辅助设备,如码坯机 别名:砖机(机械手) 自动码坯机,主要适用于一次码烧隧道窑中的砖坯自动码放,本机采用较先进的PLC集中控制。机械手的动力分为电动和气动两个部分,电动部分用于驱动机械手臂在基座上的往返动作,一般采用高、低两段速实现,要求运行稳定,停止位置精确,不能超出限位;气动部分控制机械手的抓取动作。行走旋转采用变频控制,升降,具有高效节能,维护简单,成本低廉,运行可靠等特点,全自动码坯系统代表着目前国际最先进水平。


应用现场及设备




应用现场工艺要求:

      行走旋转采用变频控制,机械手的动力分为电动和气动两个部分,电动部分用于驱动机械手臂在基座上的往返动作,一般采用高、低两段速实现,要求运行稳定,停止位置精确,不能超出限位;气动部分控制机械手的抓取动作。电气部分采购变频器控制,要求如下:

1、加减速平滑且时间较短;

2、正反转无冲击,平滑切换;

3、运行平稳,无冲击和抖动;

4、精确停车。

利用产品的何种功能解决此应用要求:

      结合机械手的工艺要求及对电气控制精度的要求,选用PT200系列变频器,以变频器特有的加减速与多段速关联功能,与PLC控制程序配合,可平稳的实现多段速加减速切换,保证机械手在行走运动中更平稳和停止更精确。

电气接线图,参数设置:


参数设置:

P01.01=1: 端子台控制

P01.11=30:加速时间  

P01.12=15:减速时间  

P01.08=50:上限频率

P01.09=10:下限频率

P11.00=6%3HZ    1段速

P11.01=12%6HZ   2段速

P01.3=4   多段速运行设定  


接线注意事项:

1)变频器的控制回路的控制线必须采用屏蔽线并且远离主回路接线,屏蔽线仅一端接地。

2)为防止意外事故发生,接地端子E 必须可靠接地(接地阻抗应在100 赘以下),否则会有漏电状况发生。

3)电机容量应等于或小于变频器容量。

4)主回路配线时,其线径规格的选择请按照国家电工法规有关规定进行。

5)为尽量减少电磁干扰的影响,电磁接触器要远离变频器,或加装浪涌吸收装置。

6)勿将交流输入电源R\S\T端子接到变频器输出端子U\V\W。


此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:

1. 注意灰尘、水、金属细粉的浸入,定时清理。

2. 避免震动。

3. 环境温度应保持在40摄氏度以下。