自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 2887|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

欧科变频器智能恒压供水

[复制链接]

59

主题

1

好友

301

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-15 16:26:53 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器经过内置的PID调节器运算,自动优化参数,调节输出频率,采用国外最新设计理念,精密技术,完美整合人机界面,可实现智能恒压供水,使得启停响应时间快、可调节精度高。且欧科变频器的频率超限信号可适时通知PLC进行变频切换,防止水锤现象的产生。

欧科变频器的智能启停控制功能,实现了供水应用中的休眠和唤醒。睡眠功能可使机组在每天的零流量的区域中自动启、停,间歇型的供水方式使节电效果达到最高。小流量或零流量“休眠”以及自动唤醒功能,节能降耗,延长使用时间。




变频器恒压供水构成

       
  P14.00
  PID运算使能
  0:停机不运算
  1: 停机运算
  P14.01
  唤醒频率
  休眠频率(P14.03)~最大频率(P01.07)
  P14.02
  唤醒延迟时间
  0.0s~3600.0s
  P14.03
  休眠频率
  0.00Hz~唤醒频率(P14.01)
  P14.04
  休眠延迟时间
  0.0s~3600.0s

这组参数用于实现供水应用中的休眠和唤醒功能。

变频器运行过程中,当设定频率小于等于P14.03休眠频率时,经过P14.04延迟时间后,变频

器进入休眠状态,并自动停机。

若变频器处于休眠状态,且当前运行命令有效,则当设定频率大于等于P14.01唤醒频率时,

经过时间P14.02延迟时间后,变频器开始启动。

一般情况下,请设置唤醒频率大于等于休眠频率。设定唤醒频率和休眠频率均为0.00Hz,

则休眠和唤醒功能无效。

在启用休眠功能时,若频率源使用PID,则休眠状态PID是否运算,受功能码P14.00的影响,此时必须选择PID运算使能(P14.00=1)。