自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 1890|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

欧科变频器在绕线机上的应用

[复制链接]

59

主题

1

好友

301

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-20 08:31:05 |只看该作者 |倒序浏览
引言:   绕线机是电子电器行业中广泛使用的一种重要的生产、加工设备,其用途是使用漆包铜线绕制数据线、耳机线、充电器等电子器件耗材,在环形铁芯调压器、变压器、电流互感器制造行业中也有着广泛的应用。其对速度、精度控制要求极高,要求控制系统能提供非常平滑的线速度和急停功能。绕线机市场庞大,品种繁多,有平行绕线机、环形绕线机、定转子绕线机、纺织绕线机、音圈绕线机等。

公司介绍:
        某厂是一家专业从事绕线机、拉丝机设计、生产的厂家,产品种类齐全,涵盖了所有的功率段,自动化程度高,产品远销国内外。

应用现场及设备:

        绕线机
        绕线机

应用现场工艺要求:
现场要求端子控制启停,能耗制动快速停机,故障报警输出

利用产品的何种功能解决此应用要求:
        利用PT200变频器的多功能输入端子DIx设置正转,P+与RB接制动电阻,能耗制动+直流制动实现快速停机,继电器输出端子设置为故障输出,当有故障信号时动作。

电气接线图,参数设置(附现场变频器实物图):
                                                功能代码
                                                设定值                                       
                                                功能                                       
P01.01                                       
                                                1                                       
端子控制运行                                       
P01.03                                       
                                                7                                       
键盘电位器设定频率                                       
P01.11                                       
                                                20s                                       
加速时间20s                                       
                                                P01.12                                       
                                                2s                                       
减速时间2s                                       
                                                P02.06                                       
                                                5Hz                                       
直流制动起始频率                                       
P02.08                                       
                                                100%                                       
直流制动电流                                       
P02.09                                       
                                                0.5s                                       
直流制动时间                                       
P06.01                                       
                                                1                                       
                                                DI2正转运行                                       
P08.02                                       
                                                3                                       
故障时继电器动作                                       
P09.20                                       
                                                115%                                       
制动阀值电压                                       


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-9-29 05:11 , Processed in 0.068503 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部