引言:

      绕线机是电子电器行业中广泛使用的一种重要生产、加工设备,其用途是使用漆包铜线绕制数据线、耳机线、充电器等电子器件耗材,在电工线缆、环形铁芯调压器、变压器、电流互感器制造行业中也有着广泛的应用。其对速度、精度控制要求极高,要求控制系统能提供非常平滑的线速度和急停功能。绕线机市场庞大,品种繁多,有平行绕线机、环形绕线机、定转子绕线机、纺织绕线机、音圈绕线机等。


应用现场及设备:



应用现场工艺要求

      漆包线、半成品线材在开始绕线时要求电机启动加速平滑,速度不要上升太快;断线检测装置检测到断线或正常停机时要求变频器能快速停机。

利用产品的何种功能解决此应用要求


欧科PT200系列变频器,有四组加减速时间可供选择,通过多功能端子DIx的不同组合可实现不同的加减速时间控制;模拟量输入通道AIx根据信号类型可输入0~10V电压信号或0~20mA电流信号,分辨率为0.05,运行控制精度更高;停机采用能耗制动+直流制动方式,快速停机,使电机停的更快,更稳。


电气接线图、参数设置:


P01.01
1
端子控制运行
P01.03
1
AI1设定运行频率
P01.11
15
加速时间
P01.12
3
减速时间
P02.06
3
直流制动起始频率
P02.08
80%
直流制动电流
P02.09
1
直流制动时间
P06.00
1
DI1正转
P09.20
115%
制动阀值电压百分比
其他均为出厂默认值

此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
1、 此工况灰尘较多,应定期对变频器及控制柜的灰尘进行清理;
2、 减速时制动电阻可能会发热,请勿触摸,以防灼伤或被电击;