自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 1838|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

欧科变频器在玻璃钢化设备上的应用

[复制链接]

694

主题

1

好友

2641

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-9 10:31:03 |只看该作者 |倒序浏览

引言:

      随着经济的发展和人民生活水平的提高,各种玻璃制品被广泛用于建筑、汽车工业、生活用具等领域,玻璃制品加工过程中常需要进行钢化处理,其主要作用是为了提高玻璃制品的强度与稳定性。经过钢化处理的玻璃与普通玻璃相比具有强度高、热稳定好等,因而比普通玻璃有着更加广泛的应用,各种玻璃钢化设备技术也在不断改善与提高,本文以本人在广东江门的某玻璃钢化设备厂现场调试的欧科PT200-250G/280P-3变频器为例讲述变频器在玻璃钢化设备上风机的应用。



应用现场及设备:


应用现场工艺要求:

      冷却风机控制是玻璃钢化的重要环节,其对玻璃钢化质量有直接影响,钢化时要求冷却区的风量、风压能在短时间内迅速建立,充分冷却以达到钢化效果。早期钢化设备冷却风机大多采用工频启动与风门控制,其风压建立速度较快,但采用变频器控制后由于变频器启动需要一定时间,其风压建立相对较慢,因而在调试时应特别注意,一般情况下冷却风机变频器启动时间设置与玻璃制品从加热单元到冷却单元的传送时间一致,在此设备中时间设定约为20s,如果变频器加速时间过长,风压建立慢将会造成玻璃制品钢化不完全而影响产品质量,但变频器加速时间过短又很容易引起变频器过流保护,这也是冷却风机变频器选用恒转矩型或加大功率等级的原因,在调试时如果变频器在启动时间内启动困难则可适当提前风机变频器的启动时间以满足工艺要求。


利用产品的何种功能解决此应用要求:

      该机组冷却区传动电机(250KW)采用我司PT200高性能矢量变频器。工作过程:机组启动后冷却风机以一较低速度运行(节能方式),当玻璃在高温炉钢化完成前的前20~30s完成加速到指定速度(不同厚度玻璃给定速度不同)满足生产工艺的要求。通过使用欧科变频器驱动实现控制要求并且节能效果明显,运行稳定,生产出的产品合格率及产品质量优良,欧科变频器致力于为社会提供更多更优质的产品。


电气接线图,参数设置:



此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:

原文链接:http://www.powtech.cn/newsshow-63-1082-1.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-11-24 17:02 , Processed in 0.062857 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部