欧科变频器的智能启停控制功能,实现了供水应用中的休眠和唤醒。睡眠功能可使机组在每天的零流量的区域中自动启、停,间歇型的供水方式使节电效果达到最高。小流量或零流量“休眠”以及自动唤醒功能,节能降耗,延长使用时间。
欧科传动PT200变频器恒压供水系统设置 :http://v.youku.com/v_show/id_XNDg2ODY1NTMy.html
变频器恒压供水构成
P14.00 | PID运算使能 | 0:停机不运算 1:停机运算 |
P14.01 | 唤醒频率 | 休眠频率(P14.03)~最大频率(P01.07) |
P14.02 | 唤醒延迟时间 | 0.0s~3600.0s |
P14.03 | 休眠频率 | 0.00Hz~唤醒频率(P14.01) |
P14.04 | 休眠延迟时间 | 0.0s~3600.0s |
这组参数用于实现供水应用中的休眠和唤醒功能。
变频器运行过程中,当设定频率小于等于P14.03休眠频率时,经过P14.04延迟时间后,变频
器进入休眠状态,并自动停机。
若变频器处于休眠状态,且当前运行命令有效,则当设定频率大于等于P14.01唤醒频率时,
经过时间P14.02延迟时间后,变频器开始启动。
一般情况下,请设置唤醒频率大于等于休眠频率。设定唤醒频率和休眠频率均为0.00Hz,
则休眠和唤醒功能无效。
在启用休眠功能时,若频率源使用PID,则休眠状态PID是否运算,受功能码P14.00的影响,此时必须选择PID运算使能(P14.00=1)。