自动化论坛

标题: 变频器过载的故障解析 [打印本页]

作者: daley    时间: 2014-2-4 22:27
标题: 变频器过载的故障解析

  年前厂子里的变频器出现了点问题,一直都是拿到上海雷凌变频器有限公司去维修, 我是这家公司的老客户了,雷凌变频器的周师傅技术很牛,在上海这边带过很多徒弟,东西拿到他这里来维修,我还是比较放心,我们厂子的丹佛斯变频器,貌似是比较难维修的那类,反正有周师傅在,不管变频器出啥问题,交给周师傅,就放心了!
今天正好来闸北区办事,路过周师傅的店铺,所以特别来问问上次电频器引起的无故跳闸是个什么情况? 周师傅说是因为过载导致的,后面聊了一些关于变频器过载的原因以及预防措施,总结如此:
过载是导致变频器故障的一种很常见的故障,大致可以分为以下几种: 加速时间过短、电压太低、负载过重等,变频器在出现过载故障时,可以通过检查变频的输入电压、电路等指数来逐步排除故障。
用周师傅的话来说,过载的主要原因也就是三种状况:
1、机器负荷过重。直接导致电动机发热,这种状况可以从显示频上来读取运行电流来发现。
2、三相电压不平衡引起的某相的运行电流过大,直接导致了跳闸。
3、误操作,这是最常见的,因为误操作使得变频器内部的电流检测部分发生了故障。
周师傅还给出了一点建议:
  
在启动的时候,就应该先检测电动机的发热状况是否正常。若温度不高,应该率先检查变频器的电子热保护功能设置的是否合理,若设置尚有空间,就可以设当放宽电子热保护功能的设置值。
另一种情况是当电动机的温度过高,显示器显示的是正常过载,这种情况下往往是电动机的负荷过重,这种情况下就可以考虑加大传动比,以此来达到减轻电动机轴上的负荷的效果,如果已经是无法加大了,则考虑来加大电动机的容量!
     周师傅是这么说的,不知道我表述的是否正确呢! 反正变频器有问题,直接去闸北区找闸北区柳营路31933找周师傅都搞定了!