自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 2509|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

欧科变频器在电子厂除尘净化系统上的应用

[复制链接]

694

主题

1

好友

2641

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-2-28 13:13:49 |只看该作者 |正序浏览
本帖最后由 powtech 于 2015-2-28 13:16 编辑

引言:

在我们日常生活,随处可见各种各样的电子设备,有高科技含量的如航天飞船、各类卫星,也有我们日常生活中常见的手机、电视等等,这些设备都要经过电子厂生产、组装,加工才能形成成品。那在这些设备的加工生产过程中如电子芯片的封装,电子元器件的焊接,生产中的无尘化处理等等都需要对其的加工环境空气进行净化处理

应用现场及设备:



应用现场工艺要求:

通过电脑操作台软件系统对整个净化系统进行控制,要求响应速度快、运行稳定、变频器的运行速度由系统给定,分为强制给定和自动给定,自动给定类似于变频器PID给定,变频器反馈当前的运行状态和速度给控制系统,当发生故障时系统提示相应操作控制人员。

利用产品的何种功能解决此应用要求:

欧科PT200系列变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,多种频率给定通道,调速精度高达0.01HZ,宽范围载波可调,能使电机噪声更小,多功能数字输出通道,可根据具体要求设置参数功能,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让运行更加稳定安全。通过对现场的应用了解,利用变频器的外部端子控制启停,AI1给定频率,AO1反馈当前运行频率,SPA输出变频器运行信号,继电器功能设置为变频器故障输出。

电气接线图,参数设置:



P01.01        1        端子启停

P01.03        1        电压调速

P01.11        5.00        加速时间

P02.01        1        自由停机

P06.13        0.5        AI1滤波时间

P08.00        12        变频器运行中

P08.02        3        故障输出

P08.03        1        运行频率

其它为默认参数

此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:

1、变频器安装在柜子内,要保证柜内空气流通

2、控制线路较多,特别是模拟量信号的传输过程中,要规范走线流程,不要与动力线走在一起,尽量使用屏蔽线。

3、变频器和电机良好接地。


http://www.powtech.cn
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-11-24 14:20 , Processed in 0.058246 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部