自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 3441|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

味精生产线的无线通讯方案

[复制链接]

52

主题

0

好友

341

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-7-16 14:03:06 |只看该作者 |正序浏览
某生物科技味精生产线分散多点无线解决方案

★ 特别声明:文章及方案图片皆为原创,如有雷同,纯属抄袭。
■ 企业简介
西北地区某生物科技股份有限公司创立于1999年6月,主营饲料添加剂、食品添加剂及肥料等三个系列产品的生产和销售,公司系中国发酵产业前三甲企业,位列中国民营企业制造业500强。公司旗下拥有内蒙古、黑龙江等七家控股及全资子公司。(现在在做黑龙江工厂的全面无线改造工程)

■ 改造背景
味精生产厂区需要对氨浓度,两个发酵罐浓度和球罐压力信号做定值的报警控制,以及对两个溶氧传感器信号到电脑软件上的监测。以上所有信号,都来源于厂区不同的厂房内,具有“位置分散、控制距离远、传输遮挡多”的特点。一个最远的点是在约1公里外的B厂区内。如果走有线的方式,则至少需要半年的施工期,并且需要很多生产施工人员的参与。所以,伊品生物的味精生产线,延续了企业的技术创新风格,决定采用无线的方式来完成此次改造。

■ 无线通讯方案实施
鉴于自2015年起,西安达泰电子就与该生物科技公司有过无线传输项目方面的合作,并且设备运行至今一直很稳定。所以他们此次无线改造的产品依旧选择了西安达泰的无线通讯装置。


开关量信号4发1收无线解决方案
1. 现场环境:
① 4个传输量均为开关量信号。
② 第一路信号是氨浓度报警,氨气站距离监控室约600米远;
③ 第二、三路信号是位于监控室约300米远的两个发酵罐的发酵浓度报警信号;
④ 第四路信号在距离监控室约1.5KM远的B厂区内,球罐信号报警。
⑤ 这四路信号都需要传输到监控室内,分别对应4个声光报警灯。
2. 【西安达泰电子提供】无线解决方案


当氨浓度达到100ppm时报警灯A报警;当发酵罐发酵浓度达到指定值使,对应报警灯B或C进行报警;当球罐压力达到一定值时,对应报警灯D进行报警。用DTD110HEY开关量无线传输装置解决了四个分散点开关量信号到味精生产流程监控室的故障报警问题,实现关量信号的四发一收功能。


模拟量信号2发1收无线解决方案
1. 现场环境
① 2个传输量均为模拟量信号,来自于不同两个厂房里的溶氧传感器信号。
② 一个厂房距离味精成品检验主控室约300米,
③ 另一个厂房距离主控室约800米远,中间皆有厂房遮挡。
④ 味精成品检验主控室内的二次仪表中,然后二次仪表将信号送入DCS系统内并在电脑上数值。
2. 无线方案描述

用一套模拟量无线传输装置DTD110FCY实现模拟量信号的两发一收功能。两个无线信号发射端分别接入转换成标准4—20mA的溶氧传感器信号(对应于0-100mls),安装在味精成品检验主控室的无线信号接收端接收到信号后,进入二次仪表,还原信号送入DCS系统并直接在电脑上显示溶氧浓度。


■ 无线通讯方案的好处
1. 节省改造周期,无需大型施工
分散多点的信号收集到一处,进行监控。如果用有线的方式,则需要花费近一个月的时间去完成这项改造。但是无线只需要一天的时间就可以调试安装完毕。
2. 安装简单,使用方便
无线通讯终端只需要接入信号并供给220V电源即可开始使用。普通电工就可以完成安装。
3. 数据传输可靠,全数字无线加密传输
通讯协议进行了再次加密处理,所以可以保证数据的安全和可靠性。
4. 无运行费用
后期在使用过程中,不需要支付任何无线设备运营费用。
5. 完备的售后服务
具有16年工业现场调试经验的无线通讯专家团队,为产品提供最可靠的技术支持与售后服务。

■ 产品介绍
   ◆ 达泰1系无线开关量传输装置-DTD110HEY
可以直接代替有线进行点对点的开关量信号传输。无线装置无需编程,运用全数字无线加密传输方式保证数据安全可靠,传输距离在3-10公里,后期无运行费用,配置防雨机箱,防护等级IP55。传输单向开关量信号,发射端装置提供1-16路开关量信号输出,接收端装置提供1-16路开关量信号输入,发射端与接收端成套使用。无线通讯装置发射端可接入开关量信号,例如,浮球开关,PLC的IO口等设备;输出端可接入数显表,DCS,PLC等设备。在使用时,外接220V电源并接入对应信号线即可实现开关量信号的无线通讯。


◆达泰1系无线模拟量传输装置-DTD110FCY
可直接替代有线模拟量信号传输方式,实现4-20mA或0-5V电压信号的点对点无线传输功能。无线装置无需编程,运用全数字无线加密传输方式保证数据安全可靠,传输距离在3-10公里,后期无运行费用,配置防雨机箱,防护等级IP55。无线通讯装置发射端能够提供1-4路模拟信号输入,可以直接连接变送器,传感器,PLC等设备;接收端能够提供1-4路模拟信号输入,可以直接连接数显表,DCS,PLC等设备,发射端与接收端成套使用。在使用时,外接220V电源并接入对应信号线即可实现模拟量信号的无线通讯。



■ 相关资料下载

扫描二维码,获取方案资料密码


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-11-25 03:19 , Processed in 0.060185 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部