一、标准触点 LD、A、O、LDN、AN、ON LD,取指令。表示一个与输入母线相连的常开接点指令,即常开接点逻辑运算起始。 LDN,取反指令。表示一个与输入母线相连的常闭接点指令,即常闭接点逻辑运算起始。 A,与指令。用于单个常开接点的串联。 AN,与非指令。用于单个常闭接点的串联。 O,或指令。用于单个常开接点的并联。 ON,或非指令。用于单个常闭接点的并联。 二、正、负跳变 ED、 EU ED,在检测到一个正跳变(从OFF到ON)之后,让能流接通一个扫描周期。 EU,在检测到一个负跳变(从ON到OFF)之后,让能流接通一个扫描周期。 三、输出 = =,在执行输出指令时,映像寄存器中的指定参数位被接通。 四、置位与复位指令S、 R S,执行置位(置1)指令时,从bit或OUT指定的地址参数开始的N个点都被置位。 R,执行复位(置0)指令时,从bit或OUT指定的地址参数开始的N个点都被复位。 置位与复位的点数可以是1-255,当用复位指令时,如果bit或OUT指定的是T或C时,那么定时器或计数器被复位,同时当前值将被清零。 五、空操作指令 NOP NOP指令不影响程序的执行,执行数N(1-255)。 西门子PLC编程软件专题:http://www.exw360.com/topicView/38697.htm
|