引言: 随着我国城市化建设步伐的加快,居民生活条件的逐步改善,为满足小康社会的需要,居民小区,机关、学校、医院、宾馆、酒店等一系列建筑不断新建、扩建和改造,楼层越来越高,而自来水管网的压力出现严重不足,居民用水难的问题日益严重,且传统方式采用修水池、建泵房增设大型水箱设施,然后采用气压或变频供水等二次供水方式,造成设施投资比较大,又占用大量的建筑面积;当将自来水放入水池或水箱后贮存一段时间后就会产生二次污染,原因是水池内的水经常被杂物、泥沙、赃物甚至动物尸体污染,夏季水质也很容易变质变味,给人体造成很大伤害。为消除二次污染,很多单位都投巨资增加消毒设备,并配置专人进行监测和设备管理与维修,另一方面是将原来的带压自来水放入水池中,使压力变为零,然后开始从零加压满足楼层供水,使自来水原有能量白白浪费掉。
应用现场及设备:
应用现场工艺要求: 该居民楼采用水箱供水方式,在此供水方式下顶层居民水压压力不够,需要稳压在0.35Mpa以满足实际使用需求,并且要求节能,可靠,稳定,经济。
利用产品的何种功能解决此应用要求: 欧科PT200系列变频器内置PID 调节器,通过压力传感器将检测到的管压力转化为模拟量信号(4-20mA),将此信号反馈至变频器模拟量输入口AI2,设定给定压力值,PID参数值,变频器内置PID运算后控制输出频率。系统参数可在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。当用水量小或者不用水的时候,水泵一直处于低速运转状况下,变频器自动开启智能休眠功能,水泵停止运转,当用水量加大,压力不够的情况时,变频器自动唤醒,水泵运行,这样大大增长水泵的使用寿命,更能有效的节约电能。 此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1. 注意电磁干扰开,使动作迟缓,必须采取措施,所有控制线路最好采用屏蔽线,屏蔽线到变频器“GND”,变频器,电机良好接地; 2. 注意环境温度,周围空气要流通,确保变频器散热要良好; 3. 防止灰尘、粉尘的进入,腐蚀变频器里面的元件; 4. 注意防止水滴流入设备内部,造成变频器短路。