自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 1769|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

DKJ气动执行器发生振荡时的调试

[复制链接]

5

主题

0

好友

25

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-8 11:19:22 |只看该作者 |倒序浏览
  DKJ型角行程气动执行器机构是DDZ型气动单元组合仪表中的执行单元,它接受调节单元(或计算机)信号,自动地操纵执行机构完成调节任务,广泛地用于电站、化工、石油、冶金、建材、供热、轻工、水处理等行业。它可以输出转矩和90度转角。

  DKJ型气动执行机构,配上各种气动操作器,可完成调节系统的“手动←→自动"的无扰动切换,及时对被调节对象的远方手动操作。

  无锡华机生产的执行机构位置发送器均采用最新的传感元件,参考国外公司的最新电路,集电源变压器,整流、稳压、功放、恒流于一体,制成模块(M)使执行机构的可靠性、稳定性更高,从而使系统更加安全可靠。

  执行器接通电源后,在无外接信号干扰下,输出轴应该准确地停在零位置上。如果出现振荡情况,说明放大器灵敏度过高,可调整伺服放大器的稳定电位器,使执行器稳定下来,如果调整稳定电位器不能满足要求,产生振荡的原因就要进一步查明。引起执行器振荡的原因主要有以下几点:

  1、当执行机构制动作用而引起执行机构振荡。这种机构振荡我们可以通过调整电机抱闸来解决。如果不能满足。有可能就是机械问题,需要找机械检修人员去查明。

  2、气动挂靠器位置反馈回路出现问题会引起振荡。解决此振荡,需要把位置反馈装置拆下来,用气动执行器校验仪进行调试,如果有问题,再用万用表对反馈板上的无件进行测试查明,直至查出原因。

  3、在调节系统中如果参数整定不当也会引起系统振荡。在我们旋风炉的三冲量调节系统中,如比例带过小,积分时间过短等,都会产生系统振荡,使得执行机构振荡。这就需要我们技术员在现场实践中,对这些参数进行不断设定与改进,直到达到调整最佳状态为止。

  4、被测量波动过大也能引起执行机构的振荡。在测量和调节系统中,如果被测量不停波动,使变送器的输出信号也跟着波动,从而引起执行机构振荡。消除此振荡的方法,可在调节器前增设电气阻尼器,也可在管路中加设机械波缓冲装置。

  气动执行机构是调节系统中的关键环节,通过以上这些方法,可能使该设备在最佳状态下工作,保证了调节系统的高品质运行,从而确保了锅炉安全经济运行。

更多精彩推荐:http://wxhjjxzz.com/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-12-24 12:18 , Processed in 0.068143 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部