自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 2411|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

有了欧科变频器,再也不用担心客户”碎碎念“

[复制链接]

694

主题

1

好友

2641

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-9-17 10:03:20 |只看该作者 |倒序浏览

引言:
    锤式破碎机经高速转动的锤体与物料碰撞面破碎物料,它具有结构简单,破碎比大,生产效率高等特点,可作干、湿两种形式破碎,适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部门对中等硬度及脆性物料进行细碎。该设备可根据用户要求调整蓖条间隙,改变出料粒度,以满足不同用户的不同需求。
     另外,在破碎系统中我们不可忽视的另一种设备是原料传送带,它在整个系统中起着非常重要的作用。输送带作为辅助性设备,在生产的过程中如果出现问题,将会影响整条生产线的正常工作。自动化设备越来越普及的今天,破碎系统的智能化已经越来越普及。

应用现场及设备


应用现场工艺要求:

      要求破碎机启动电流小,在加工生产过程中稳定运行,根据其电流情况输送带送料速度自动变化或停止送料使其工作电流降低,侍恢复到正常工作电流后恢复正常送料速度,很好的起到设备防卡死,提高工作效率。


利用产品的何种功能解决此应用要求:

      欧科PT200系列变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01HZ,宽范围载波可调,能使电机噪声更小,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让运行更加稳定安全,内置16段速,方便实现速度之间的无级调速。通过对现场的应用了解,输送带变频器运行速度可通过多段速进行控制,从而达到破碎系统的自动化操作。

电气接线图,参数设置(附现场变频器实物图):


破碎机变频器参数设置
P01.01
1
端子启停
P01.11
40
加速时间
P02.05
1
自由停机
P08.00
3
故障输出
P08.01
3
故障输出
P08.03
15
设定电流值到达
P14.05
140
设定电流值
P09.15
4
故障自恢复次数

输送带变频器参数设置
P01.01
1
端子启停
P01.11
10
加速时间
P01.12
10
减速时间
P02.05
1
自由停机
P06.01~05
6,13,12,14
多功能数字端子设定功能
P11.00~15
依现场情况调整
多段速设定
P09.15
4
故障自恢复
其它参数默认

此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:


1、变频器安装在柜体内,因此应保证箱体通风良好,并加装散热风扇,防止变频器因散热不良而导致过热。

2、现场灰尘较多,定期进行清理,并应注意防尘以及防潮。

3、变频器、电机要良好的接电。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-12-25 18:01 , Processed in 0.066349 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部