欧科变频器在中央空调上的应用

[复制链接]

694

主题

1

好友

2641

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-9-30 10:18:31 |只看该作者 |倒序浏览

引言:

      中央空调系统现代工矿企业及生活环境改善方面极为普遍,此生活环境是生产工序中必须的,所谓人造环境,是温度要求,还有湿度、洁净度等。中央空调系统,目是提高产品质量,提高舒适度,集中供冷供热效率高,便管理,节省投资等原因,几乎工矿企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调,是用电大户,几乎占了用电量60~70%,加之目前各生产、服务业竞争激烈,多数企业利润空间不够理想因此电能费用的控制显然已经成为经营管理者所关注的问题所在。故节约低负荷时压缩机系统和水系统的消耗的能量,具有很重要的意义。


应用现场及设备:



用现场工艺要求:
      中央空调是最大需要冷(热)量再加10~20%来设计一般富余度较大,负荷率β正常最大可能亦是有70~80%许,节电潜 力较大而运行时冷冻水、冷却水回收温度大都亦过低运行,这就造成能量浪费。目前不少单位都已采用变频调速,但仍有不少单位未做到经济运行,我们建议应及早采用这一新技术应用,肯定对用户有较大收益。
由温度变送器(型号为4-20MA,-10—100℃)检测到出水管及入水管两侧的水温,以4-20MA信号的形式传送到温差表,检测当前温度,再由温差表输出4—20MA信号到变频器,给定当前频率,即由出水管则的温度来调节泵的工作排量,控制电机的转速 .


利用产品的何种功能解决此应用要求

       欧科变频器PT200系列均内置PID 调节器,温度时检测总管压力并转化为模拟量信号(0-10V或者0-20mA),直接送入变频器模拟量输入口,设定给定温度PID参数值,变频器内置PID运算后控制输出频率。系统参数可在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。可在不同的时段给定不同的压力值,既节能又能最好地满足终端用户对温度的要求。  

电气接线图,参数设置


接线注意事项:

1)变频器的控制回路的控制线必须采用屏蔽线并且远离主回路接线,屏蔽线仅一端接地。
2)为防止意外事故发生,接地端子E 必须可靠接地(接地阻抗应在100 赘以下),否则会有漏电状况发生。
3)电机容量应等于或小于变频器容量。
4)主回路配线时,其线径规格的选择请按照国家电工法规有关规定进行。
5)为尽量减少电磁干扰的影响,电磁接触器要远离变频器,或加装浪涌吸收装置。
6)勿将交流输入电源R\S\T端子接到变频器输出端子U\V\W。



此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:

1. 注意电磁干扰。
2. 注意环境温度。
3. 注意灰尘、粉尘的进入。
4. 注意雨天防水漏入、流入设备内部。